У меня ПЛК110-30. В нем нет аналоговых входов. Но я нашел в МВ110-8А. Теперь осталось его вытащить от туда.
У меня ПЛК110-30. В нем нет аналоговых входов. Но я нашел в МВ110-8А. Теперь осталось его вытащить от туда.
Спасибо за помощь. У меня ПЛК110-30 и в нем нет аналоговых входом, но я нашел в МВ110-8А. Все заработало.
Помогите разобраться, ничего не могу понять откуда читать Circular time или как её заменить... ПЛК110-30 + МВА110-8АС
Здравствуйте!
Имеется ПЛК160. В нем на аналоговый вход приходит сигнал 4..20мА для обратной связи по температуре в PID_FUNCTION. Когда настраивал конфигурацию устройства увидел переменную "AI read time (10ms)" в блоке аналоговых входов ПЛК (см. на фото). Получается я могу подать эту переменную на вход PV_TIME функционального блока PID_FUNCTION?
Аналоговые входы.PNG
Можно ли без ПЛК провести эмуляцию работы данного ПИД-регулятора??
Добрый день.
Да, так и нужно сделать.Получается я могу подать эту переменную на вход PV_TIME функционального блока PID_FUNCTION?
Нет, так не получился.Можно ли без ПЛК провести эмуляцию работы данного ПИД-регулятора??
Но если вам нужен обычный ПИД без автонастройки (как PID_FUNCTION), то можете использовать ФБ PID или PID_FIXCYCLE из библиотеки Util.
Вот их можно будет проверить в эмуляции.