Тема: САУ МП - измерение уровня

  1. #1

    По умолчанию САУ МП - измерение уровня

    Есть САУ МП и есть датчик уровня дающий на выходе сигнал 0...20 мА. Необходимо с помощью этого датчика и САУ МП регистрировать верхний, средний и нижний уровень и чтобы при этом срабатывали соответственно реле К1, К2 и К3. Возможно ли такое на САУ МП? Можно ли подключать датчик с выходом 0...20 мА на 3 входа (в инструкции говорится о подключении только на 2 входа), как при этом расположить перемычки?
    Пробовал сделать по 2-м входам. Задал на 1-м входе опорное напряжение соответствующее среднему уровню, на 2-м входе - нижнему уровню. Перемычки поставил как в инструкции при подключении одного датчика 0...20 мА на 2 входа. Получилось следующее: при верхнем уровне не срабатывает ни одно выходное реле, ни один вход не сработан. В принципе жить можно При срабатывании среднего уровня загорается светодиод "вход 1" и включается К1. Но!!! Через 30 сек. К1 отключается и включаются К2 и К3 При срабатывании нижнего уровня загорается "вход2", К2 отключается и остается только К3. К3 висит сработанным, пока снова не появится верхний уровень (на среднем уровне перекидывания не происходит).

  2. #2

    Thumbs up

    САУ-МП Вам для данной задачи не подойдет.
    В нем отсутствует поддержка сигнала 0-20 (4-20)мА.
    Вам можно использовать ТРМ138, который позволит отслеживать до 8 уровней и соответственно выводить на сигнализацию.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата из руководства по эксплуатации (стр. 16):
    3.1.2.5. Многие датчики различных физических величин оснащены нормирующими преобразователями, которые превращают сигнал первичного преобразователя (термопары, термометра сопротивления, манометра и т. п.) в унифицированный сигнал постоянного тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА. Питание нормирующих преобразователей осуществляется от встроенного в прибор источника постоянного тока напряжением 12 В или от внешнего блока питания.
    Для приема сигнала с датчиков этого типа к соответствующему входу прибора необходимо подключить нагрузочный резистор так, как показано на рис. 7....

    А как же быть с этим? Выходит руководство по эксплуатации не верно???

  4. #4

    По умолчанию

    Ну если внимательно почитать руководство, то прибор действительно поддерживает опрос данных модулей.
    Но там же в руководстве указано, что логика работы с данными датчиками инверсная. То есть 0 мА - давление есть, 20мА - давление нет. Отсюда соответственно ни с одной стандартной логикой прибор не работает.
    Ровно по этому я порекомендовал Вам другой.