Есть САУ МП и есть датчик уровня дающий на выходе сигнал 0...20 мА. Необходимо с помощью этого датчика и САУ МП регистрировать верхний, средний и нижний уровень и чтобы при этом срабатывали соответственно реле К1, К2 и К3. Возможно ли такое на САУ МП? Можно ли подключать датчик с выходом 0...20 мА на 3 входа (в инструкции говорится о подключении только на 2 входа), как при этом расположить перемычки?
Пробовал сделать по 2-м входам. Задал на 1-м входе опорное напряжение соответствующее среднему уровню, на 2-м входе - нижнему уровню. Перемычки поставил как в инструкции при подключении одного датчика 0...20 мА на 2 входа. Получилось следующее: при верхнем уровне не срабатывает ни одно выходное реле, ни один вход не сработан. В принципе жить можно При срабатывании среднего уровня загорается светодиод "вход 1" и включается К1. Но!!! Через 30 сек. К1 отключается и включаются К2 и К3 При срабатывании нижнего уровня загорается "вход2", К2 отключается и остается только К3. К3 висит сработанным, пока снова не появится верхний уровень (на среднем уровне перекидывания не происходит).