Доброго времени суток! Интересует особенность связи по 485 шине с 8АС.
Есть одна шина с кучей модулей 8A, и с модулями дискретного вывода. Резисторы по 120ом стоят и все работает идеально на скорости 115200. Появилась необходимость заменить два модуля 8А на 8АС, так как сигнал с датчиков токовый. И тут OPC сервер начинает виснуть во время опроса этих двух модулей, писать что очень плохая связь, данные 1 секунду отображаются, а следующие 3-5сек ошибки связи, либо наоборот, вроде связь есть, а потом выскакивают эти ошибки периодически, причем зависимости никакой не обнаружено. Сопротивление менял на конце шины, это никак не повлияло на данную проблему. Самое удивительное, что модули 8А никаких проблем не испытывают в том же подключении! Более того, до сих пор уже бывали попытки подключения модулей 8АС в шину с другими модулями, и везде проявлялась та же проблема, менялась и скорость опроса, и сопротивление, и регистры разные считывались - все едино.

Кстати, если в этой шине у модуля 8АС опрашивать только один к***** то проблем нет.
Про то, что каждый следующий модуль должен иметь сетевой адрес на 8 больше предыдущего - известно.
Опрашивались регистры с 256 и с 288, разницы нет.

Уверен, что есть люди, сталкивавшиеся с этой проблемой, подскажите, что можно сделать?