Доброго времени суток.
Помогите разобраться в такой ситуации. Получили на днях новый ПЛК 154 ИМ, к этому ПЛК будет подключен датчик избыточного давления ПД100 с токовым выходом. Так как датчика пока в наличии нет, начал писать программу используя для датчика тока калибратор технологических процессов (поверенный) и мультиметр (поверенный). Суть вот в чём, в настройках конфигурации ПЛК задаю параметры датчика 4-20мА, в параметрах Ain low ставлю "0", а в Ain high "9". Задаю входное значение 4мА (04,0000), значение в переменной REAL 0,0125. Дальше задаю 04,1000мА, показания REAL 5,125_00e.. как то так, дальше задаю значение 04,2000мА, показания в REAl 0,20...., в общем дальше масштабирование идёт точно, при значении 20,0000 в REAL 9,002.. Мультиметр точно повторяет введённые значения с калибратора, то есть, здесь ошибки нет. Дальше решил попробовать без масштабирования, просто в конфиг забил Ain 4-20мА, тест прошёл точно. После решил попробовать сделать калибровку ПЛК, сделал, повторил выше описанное заново, результат тот же. Пробовал разные значения в параметрах Ain (масштабирование), но всё равно, при переходе входного значения тока с 04,0000 на 04,1000 знчения не корректны, всегда 5,12500e..., при 04,2000 и дальше до 20,0000 значения правильные. В конце концов решил задать в конфиге ПЛК Ain low 0,1 и Ain high 9, всё заработало, но с не большой погрешностью на в десятках, при 20,0000мА значение REAl составляет 9,124...В принципе это допустимо для текущего проекта, но вопрос остался, почему при задании тока с 04,0000 на 04,1000 в REAL не корректные показания 5,125....