Andrew_Stranger а зачем, если датчики термосопротивления подключены к ПЛК, а вся дискретка питается от модулей В/В ?
Какой глубокий смысл ставить еще один БП или даже не один, если все подключено к источнику бесперебойного питания ?
lazhator я уже там не работаю, но позвоню человеку расскажу эту тему... может и починят
Последний раз редактировалось melky; 27.03.2017 в 09:09.
[QUOTE=melky;242203]Andrew_Stranger а зачем, если датчики термосопротивления подключены к ПЛК, а вся дискретка питается от модулей В/В ?
Какой глубокий смысл ставить еще один БП или даже не один, если все подключено к источнику бесперебойного питания ?
Смысл в том что на контроллер не заводить 220В, что в какой то мере не безопасно в плане монтажа и обслуживания, да и мало ли что прилетит(ну в вашем случае UPS спасет.) Еще в какой то мере это нелогично, так как если контроллер работает с низковольтными сигналами (4-20 ма, ДТС и. т.п) то зачем туда пихать 220В.
Да и вообще 220 В на контроллер это как 380В на телевизор, к примеру, да можно, но зачем?
Соглашусь с Вольдом, производитель делает 220, так как спрос есть, потому что покупатель, начинающий инженер, не совсем понимает, что где и как.
Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 27.03.2017 в 09:45.
не вижу ничего ужасного в 220В, а кому попало в щите делать нечего... тем более нагреватели на 220В, можно и на ТТР не дуда пихнуть и так далее, вентиляторы так же 220В
В шкафах как правило 380 В, ноль и RE.
Это иностранцы стараются все через транс в шкафах развязать даже 230 В. В 80-х наши станки тоже так делались, на них же только 380 и заземление приводилось.
24 или 36, конечно безопаснее в плане тб, но тогда нужно все реле, контакторы, индикаторы и тп на 24 переводить а это приличный по мощности транс, да и дороже выходит.
Но это ни как не касается внутреннего питания ПЛК, у Семена тоже контроллеры на 230 В есть, недавно чинил, прошило электролит, там правда, как оказалось, есть выводы к которым можно 24 DC подключить.
У питания на 230 есть свои преимущества меньше ток тоньше провод. Но это все уже не в тему
Вы самостоятельно назвали способ решения Ваших проблем, а именно установка разделительных трансформаторов: 400/230 ( буржуины их не зря ставят), трансформатор отфильтровывает высокочастотные помехи от работы других устройств в сети (частотные преобразователи и др.)
Элекролитические конденсаторы не предназначены для фильтрации сетевых помех и ОВЕН здесь ни причем, блоки питания выполнены достаточно честно…