Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Можно пробовать ультразвуковые в тефлоновом корпусе (PVDF, PTFE), установив их в верхней крышке емкости. С учетом "мертвой" зоны конечно и если указанный тефлон выдерживает (у меня нет данных) пары этого гипохлорида.
Если речь о водном растворе гипохлорида с достаточно высокой диэлектрической проницаемостью, емкость пластиковая, толщина стенки до 10 мм, лучше всего емкостные через стенку. Например у Balluff есть не только обычные емкостные, но и специальные SmartLevel емкостные для контроля уровня через стенку.
Из отечественных через стенку СКБ Индукция www.skbind.ru В принципе любые емкостные должн работать, лучше только брать их с максимальным диаметром, в этом случае легче настроить с учетом стенки.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
У всех емкостных, какие я использовал, с противоположной от рабочей стороны есть многооборотный потенциометр регулировки чувствительности и индикатор срабатывания. Устанавливаете датчик на емкость, при наличии в этом месте за стенкой раствора, если индикатор не включен крутите потенциометр (обычно по часовой) до включения индикатора, потом при отсутствии раствора - проверяете, что отключился. Несколько раз повторяете, добиваясь надежного включения/отключения. Если стенка толстая, или диэлектрическая проницаемость раствора низкая, может не получиться настроить. На воде за полипропиленовой стенке до 6мм - без проблем, при 10мм должно настроиться, при более толстой стенке в зависимости от качества датчика. Нефтепродукты, другие углеводороды, концентрированные кислоты обладают низкой диэлектрической проницаемостью, сравнимой с пластиком стенки, в этом случае ничего не получится. Каковы диэлектрические параметры Вашего раствора я не знаю, но чем больше в нем воды, тем больше шансов на успех.
Учитывайте, что руки вблизи чувствительной плоскости датчика также влияют на порог срабатывания.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
я вот такие использовал для контроля уровня клея ПВА http://www.sensor-com.ru/catalog/capacitive
электронщик до мозга костей и не только
Настройки нужны по любому - подкрутить с сзади резистор .Стенка разная ,жидкость разная ...
электронщик до мозга костей и не только
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
На чистый ПВА вряд ли будет работать, а на водную дисперсию вполне. Но про регулировку согласен, что она необходима.
Сказать определенно, что будет работать 100% никто не сможет, различные условия, надо пробовать. Я или брал датчики и пробовал, либо брал материал в похожей к работе таре и возил к тем, у кого есть датчики.