Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: Помогите с выбором бесконтактного датчика для измерения уровня

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Что может заклинить в таком поплавке?
    Вложение 30212
    С таким поплавком о чётком срабатывание можно забыть, +- несколько сантиметров!
    В данном случае это не важно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Можно пробовать ультразвуковые в тефлоновом корпусе (PVDF, PTFE), установив их в верхней крышке емкости. С учетом "мертвой" зоны конечно и если указанный тефлон выдерживает (у меня нет данных) пары этого гипохлорида.
    Если речь о водном растворе гипохлорида с достаточно высокой диэлектрической проницаемостью, емкость пластиковая, толщина стенки до 10 мм, лучше всего емкостные через стенку. Например у Balluff есть не только обычные емкостные, но и специальные SmartLevel емкостные для контроля уровня через стенку.
    Из отечественных через стенку СКБ Индукция www.skbind.ru В принципе любые емкостные должн работать, лучше только брать их с максимальным диаметром, в этом случае легче настроить с учетом стенки.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Можно пробовать ультразвуковые в тефлоновом корпусе (PVDF, PTFE), установив их в верхней крышке емкости. С учетом "мертвой" зоны конечно и если указанный тефлон выдерживает (у меня нет данных) пары этого гипохлорида.
    Если речь о водном растворе гипохлорида с достаточно высокой диэлектрической проницаемостью, емкость пластиковая, толщина стенки до 10 мм, лучше всего емкостные через стенку. Например у Balluff есть не только обычные емкостные, но и специальные SmartLevel емкостные для контроля уровня через стенку.
    Из отечественных через стенку СКБ Индукция www.skbind.ru В принципе любые емкостные должн работать, лучше только брать их с максимальным диаметром, в этом случае легче настроить с учетом стенки.
    Извиняюсь, а как их(ёмкостные) настраивать, там же ни каких крутилочек нет(специальные я не беру), я то думал поставил их вплотную к стенке на нужном уровне и всё, а оказывается их как-то настраивать надо?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    У всех емкостных, какие я использовал, с противоположной от рабочей стороны есть многооборотный потенциометр регулировки чувствительности и индикатор срабатывания. Устанавливаете датчик на емкость, при наличии в этом месте за стенкой раствора, если индикатор не включен крутите потенциометр (обычно по часовой) до включения индикатора, потом при отсутствии раствора - проверяете, что отключился. Несколько раз повторяете, добиваясь надежного включения/отключения. Если стенка толстая, или диэлектрическая проницаемость раствора низкая, может не получиться настроить. На воде за полипропиленовой стенке до 6мм - без проблем, при 10мм должно настроиться, при более толстой стенке в зависимости от качества датчика. Нефтепродукты, другие углеводороды, концентрированные кислоты обладают низкой диэлектрической проницаемостью, сравнимой с пластиком стенки, в этом случае ничего не получится. Каковы диэлектрические параметры Вашего раствора я не знаю, но чем больше в нем воды, тем больше шансов на успех.
    Учитывайте, что руки вблизи чувствительной плоскости датчика также влияют на порог срабатывания.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    У всех емкостных, какие я использовал, с противоположной от рабочей стороны есть многооборотный потенциометр регулировки чувствительности и индикатор срабатывания. Устанавливаете датчик на емкость, при наличии в этом месте за стенкой раствора, если индикатор не включен крутите потенциометр (обычно по часовой) до включения индикатора, потом при отсутствии раствора - проверяете, что отключился. Несколько раз повторяете, добиваясь надежного включения/отключения. Если стенка толстая, или диэлектрическая проницаемость раствора низкая, может не получиться настроить. На воде за полипропиленовой стенке до 6мм - без проблем, при 10мм должно настроиться, при более толстой стенке в зависимости от качества датчика. Нефтепродукты, другие углеводороды, концентрированные кислоты обладают низкой диэлектрической проницаемостью, сравнимой с пластиком стенки, в этом случае ничего не получится. Каковы диэлектрические параметры Вашего раствора я не знаю, но чем больше в нем воды, тем больше шансов на успех.
    Учитывайте, что руки вблизи чувствительной плоскости датчика также влияют на порог срабатывания.
    Спасибо! Если посчастливится иметь дело с ёмкостными датчиками, будем искать крутилочки!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    я вот такие использовал для контроля уровня клея ПВА http://www.sensor-com.ru/catalog/capacitive
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    я вот такие использовал для контроля уровня клея ПВА http://www.sensor-com.ru/catalog/capacitive
    У Вас нормально работает через стенку и без всяких настроек?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Настройки нужны по любому - подкрутить с сзади резистор .Стенка разная ,жидкость разная ...
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Тоесть ёмкостные датчики без регулировки чувствительности, могут быть и такие:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Ёмкостные датчики.PNG 
Просмотров:	205 
Размер:	70.1 Кб 
ID:	30226

    для контроля уровня через стенку не подходят?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    На чистый ПВА вряд ли будет работать, а на водную дисперсию вполне. Но про регулировку согласен, что она необходима.
    Сказать определенно, что будет работать 100% никто не сможет, различные условия, надо пробовать. Я или брал датчики и пробовал, либо брал материал в похожей к работе таре и возил к тем, у кого есть датчики.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24
  2. Нестандартное применение датчика уровня ПДУ-И
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 06:57
  3. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:54
  4. Подбор бесконтактного датчика уровня
    от Serg_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:58
  5. ТХ датчика уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 09:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •