    Scream, правильно сделали, счетчик лучше, чем любой анализатор, как минимум в подсчете затраченной энергии в квт/часах

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    PROGRAM Kwt_hours
    VAR
    kwt_corr: BOOL;
    rt1: R_TRIG;
    kwt_h: REAL;
    kwt_start: REAL;
    END_VAR

    VAR RETAIN
    kwt_summ: REAL;
    END_VAR

    rt1(CLK:=kwt_corr , Q=> );
    IF rt1.Q THEN
    kwt_summ:=kwt_start;
    kwt_start:=0;
    END_IF
    kwt_h:=active/7200/1000;
    kwt_summ:=kwt_summ+kwt_h;

    Программа запускается из Задач, циклическая, интервал 500 ms, расчет вполне приемлимый от значения мгновенной активной мощности

    В основной программе просто Kwt_hours.kwt_summ в переменную через округление real заводил
    Последний раз редактировалось melky; 23.03.2017 в 21:14.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Хм.. а мы взяли меркурий 234й до 100 ампер, дешевле получилось и с архивом,rs485,индикатором и т.д.
    Или может МЭ110-3М в чём то лучше, подскажете?
    Просто так сложились обстоятельства... Единственный минус МЭ110 в том, что это не счётчик, потреблённую энергию не считает...
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    PROGRAM Kwt_hours
    VAR
    kwt_corr: BOOL;
    rt1: R_TRIG;
    kwt_h: REAL;
    kwt_start: REAL;
    END_VAR

    VAR RETAIN
    kwt_summ: REAL;
    END_VAR

    rt1(CLK:=kwt_corr , Q=> );
    IF rt1.Q THEN
    kwt_summ:=kwt_start;
    kwt_start:=0;
    END_IF
    kwt_h:=active/7200/1000;
    kwt_summ:=kwt_summ+kwt_h;

    Программа запускается из Задач, циклическая, интервал 500 ms, расчет вполне приемлимый от значения мгновенной активной мощности

    В основной программе просто Kwt_hours.kwt_summ в переменную через округление real заводил
    kwt_h:=active/7200/1000; - ?????????????

    А это что за цифры в знаменателе...?
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    kwt_h:=active/7200/1000; - ?????????????

    А это что за цифры в знаменателе...?
    В часе 60 минут
    в 60 минутах 3600 секунд
    в 3600 секундах 7200 по 500мс

    /1000 это для киловатт наверное, чтож еще.....

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Просто так сложились обстоятельства... Единственный минус МЭ110 в том, что это не счётчик, потреблённую энергию не считает...
    А цена 8700 это наверное большой жирный плюс?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Плюс еще добавить стоимость трансформаторов тока, против 60 или 100 ампер прямого включения счетчика.

    С цифрами все верно, если опрашиваете чаще чем 500 мс то и первое число должно быть соответствующим.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Скажите, а вот ещё такой вопрос, а для конфигурации электросчётчиков и съёма показаний требуются какие-то разрешения? Я недавно услышал, что не дают доступа к настройкам просто так...
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Скажите, а вот ещё такой вопрос, а для конфигурации электросчётчиков и съёма показаний требуются какие-то разрешения? Я недавно услышал, что не дают доступа к настройкам просто так...
    Речь про какие счетчики?
    Те, которые у вас в подъезде?
    Или которые вы сами купили?

    Странный вопрос, если я купил счетчик для своих нужд, то я конфигурирую его как хочу, ставлю тарифы и т.д., меняю все пароли, естественно доступ из конфигуратора есть, создание отчетов и т.д. (я о меркурии).
    Если вам домой поставили счетчик, то ясен пень вам никаких паролей не дадут, это наказуемо в общем.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Если вам домой поставили счетчик, то ясен пень вам никаких паролей не дадут, это наказуемо в общем.
    В общем это никак не наказуемо, ибо по нашему чудному подзаконодательству абонентский счетчик является собственностью абонента(!!!). Поэтому кто дожен владеть админовским паролем - весьма открыт.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Учёт температуры подшипников насосов
    от igogo1234 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 08:05
  2. Учёт питьевой воды
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 07:54
  3. бытовой учёт электроэнергии
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 12:30
  4. Help!!! как организовать учёт времени наработки оборудования
    от alex_asb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 09:18
  5. учёт продукции
    от yuren в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •