Тема: Модуль вывода МУ-110 8И

  1. #1

    По умолчанию Модуль вывода МУ-110 8И

    Здравствуйте, у меня следующая проблема не могу подключить модуль вывода, у меня плк 100, делаю все как сказано в руководстве по эксплуатации, получается через Codesys в конфигурации плк добавляю ОВЕН МАСТЕР затем меняю на RS-485 затем в параметрах RS указываю скорость 9600->оставляю ASCII-> добавляю подэлемент Float Variable-> меняю адрес на 16, создал простенькую программу затем компилирую пишет ошибка 4015, что делать каковы мои ошибки, помогите пожалуйста

  2. #2

    По умолчанию

    Через конфигуратор МХ 110 смотрели сетевые установки модуля? Они должны совпадать с параметрами, установленными в контроллере.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    4015
    "Тип данных ‘<имя>' недопустим для прямого битового доступа"

    Прямая битовая адресация допускается только с целыми типами или битовыми строками, но не для прямоадресуемых переменных. Возможно, вы используете переменную типа REAL/LREAL или константу <var1>.<bit>, либо прямоадресуемую переменную.


    Разберитесь с переменными для начала.

  4. #4

    По умолчанию

    Вопрос по прибору МУ-110-8И и по МУ-110-6У. Какое время уходит у прибора после получения посылки от ПЛК о изменении значения на его выходах до, собственно, изменения этого значения? В приборах измерения(МВ-110-2АС к примеру) в инструкции есть данные о скорости обновления результатов измерения(5мс). Для приборов аналогового вывода такой информации не нашел.
    И доп вопрос - имею небольшую собранную систему с простенькой программой: ПЛК110 мастер сети. К нему по rs-485-1 по протоколу modbus-rtu подключена панель сп-270 и индикатор сми2. У них выставлены polling time 500мс. К сети rs-485-2 к этому же ПЛК подключены три модуля ввода МВ-110-2AC, 2модуля вывода МУ-110-6У и один МУ-110-8И. Эти модули также подключены по modbus-rtu, для модулей 2AC polling time 10ms, для модулей управления выставлено посылка сигнала и по времени polling time и по изменении значения(polling time при этом также выставлен 10мс). От каждого из модулей принимается/посылается один регистр(в случае 2АС измеренное значение на одном из каналов, в случае 6У или 8И значение для выставления на одном из каналов). Программа написана так, что измеренное значение на одном из модулей МВ-2АС должно быть выставлено на одном из модулей вывода(три как бы параллельные ветки). Осциллографом смотрим скорость выполнения такой операции - изменение на входе МВ-2АС и изменение напряжения на выходе МУ-8И. Получается 100-150мс. Скорость сети пробовал 57 и 115, результат схож. Время цикла контроллера выставлено 1мс, в модуле статистики время цикла показывает примерно 400мкс. Вопрос собственно - такая скорость реакции в данной конфигурации предел, или есть возможности ее снизить? При работу по протоколу ОВЕНа не будет выигрыша в скорости.
    P.S. Добавлю - просто вдруг важно - если сделать такую длинную связку - МВ2АС принимает сигнал, этот сигнал подается на МУ6У, он этот сигнал устанавливает на МВ2АС, далее этот измеренный сигнал подается на другой МУ-6У, он его подает на следующий МВ-2АС, и уже этот измеренный сигнал подается на МУ-8И....как то так...вот в этом случае скорость выполнения такой операции порядка 300-400мс.
    Последний раз редактировалось Andy86-j; 11.04.2017 в 13:33.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andy86-j Посмотреть сообщение
    Вопрос по прибору МУ-110-8И и по МУ-110-6У. Какое время уходит у прибора после получения посылки от ПЛК о изменении значения на его выходах до, собственно, изменения этого значения?
    В модулях аналогового вывода МУ110-8И и МУ110-6У время изменения сигнала на выходе с 0 до 100 % после получения посылки составляет 1 мс. Со 100 до 0 % также 1 мс.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  2. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 08:04
  3. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  4. плк + панель + модуль вывода
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 13:15
  5. модуль вывода МВУ8
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 16:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •