    Здравствуйте. Сегодня поставили задачу посчитать шкаф управления насосами.

    Задача: есть два насоса,подключенных через частотники, которые работают в режиме ON/OFF. Вот это и не устраивает заказчика. Хотят поставить датчик давления (4-20 mA) и, в зависимости от его показаний управлять скоростью насоса (т.е. чем меньше давление, тем больше скорость). Вариантов вижу несколько.

    Первый вариант, который поддерживают все известные мне мерки частотников - ступенчатое управление скоростями. Т.е. три бита на 7 скоростей + 000 - остановка. Этот вариант привлекает тем, что можно настроить какую угодно кривую работы ))) + работать не во всем диапазоне датчика, а ограничить верхний предел, скажем 14mA. Реализовать на ПР200-24.4.х.х, который, вдобавок, есть на руках )))

    Второй, Взять ТРМ-1 с аналоговым (напряжение) выходом и настроить его. Насчет того, воспринимают ли установленные частотники сигнал 4-20 я не уверен.

    В принципе, задача не сказать, чтобы сложная, но хотелось бы реализовать с наименьшими расходами.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Не надо огород городить. Всё уже придумано до Вас. Цепляете датчик давления на аналоговый вход ПЧ (Преобразователь частоты), настраиваете на отрицательную обратную в ПИД регуляторе, и Всё. Никаких прилепух больше не надо. Примеры программирования для таких задач есть в книжке "Руководство по проектированию" в разделе ПЧ ОВЕН.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    на частотнике ОВЕН датчик давления можно напрямую к частотнику подключить и все. (там есть ПИД) Что именно за частотники вы используете?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Правильно Вам насоветовали! Можно добавить что и в ПР200 есть ПИД-регулятор и аналоговый выход, но можно и по RS485 управлять! Это если ПР200 без делу валяется и больше некуда его приспособить или извратиться как хотите!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Хоть бы написали, что за насосы - повысительные, сетевые, откачивающие, скважинные? Два насоса работают вместе, на одну трубу, или это совсем разные насосы? Иногда попытки заставить работать насос на поддержание давления приводит к полному безобразию. Например, насос циркуляции сети отопления, где давление само по себе меняется, например, в зависимости от температуры, от работы системы подпитки и утечек.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не надо огород городить. Всё уже придумано до Вас. Цепляете датчик давления на аналоговый вход ПЧ (Преобразователь частоты), настраиваете на отрицательную обратную в ПИД регуляторе, и Всё. Никаких прилепух больше не надо. Примеры программирования для таких задач есть в книжке "Руководство по проектированию" в разделе ПЧ ОВЕН.
    С уважением.
    Это все так, но за это мне точно не заплатят, т.к. по ON/OFF им проще и понятнее и чуть что подстроить меня им вызывать не надо.

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Хоть бы написали, что за насосы - повысительные, сетевые, откачивающие, скважинные? Два насоса работают вместе, на одну трубу, или это совсем разные насосы? Иногда попытки заставить работать насос на поддержание давления приводит к полному безобразию. Например, насос циркуляции сети отопления, где давление само по себе меняется, например, в зависимости от температуры, от работы системы подпитки и утечек.
    Стоят два насоса на подачу холодной воды в систему охлаждение ЦКТ (пивоварня). Какие частотники сейчас стоят - не знаю. Просто спросили, смогу ли я ))). Но готовый девайс должен уметь работать с любыми частотниками в количестве не менее 2, вне зависимости от их возможностей внешнего управления. ПЧВ ОВЕН эти ребята вряд ли купят ) Из Китая привезли линию варки, частотники китайские же. Т.е. это первый на пробу, а там как пойдет. Но в готовом цеху (уже два года работает) стоит 4 насоса и три датчика давления. Планируют расширятся. Если им, конечно, разрешат стройку на территории .

    Решил сделать на ПР200. Все равно без дела лежит.
    Последний раз редактировалось SF_Axel; 22.03.2017 в 11:10.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SF_Axel Посмотреть сообщение
    Стоят два насоса на подачу холодной воды в систему охлаждение ЦКТ (пивоварня).
    Дальше-то эта вода куда девается? Если это замкнутый контур охлаждения, то ничего хорошего из работы по датчику давления не получится. По какому критерию сейчас-то скорость подстраиваете? Если по температуре, то и ПИД-регулятор должен температуру поддерживать по термодатчику в обратной связи. Если по расходу - значит, в обратную связь ПИД-регулятора надо ставить расходомер. А где уж у вас будет ПИД - в частотнике, или в ПР200 - дело десятое.
    И это только один аспект. Другой - а что у вас делают два насоса? Одного не хватает? Или не было одного мощного, поставили два маломощных? Или один рабочий, другой резервный? Если у вас расход меняется в большом диапазоне, и второй подключают при необходимости, то необходимо применить каскадную схему управления насосами. Частотники для управления насосами и вентиляторами имеют встроенные возможности управлять каскадом насосов. Если ваши на это неспособны, то поручить это дело ПР200.
    Ну, а коль у вас платят не по результату и за решение проблемы, а за усталость, то лучше ничего не делайте, бегайте подстраивайте вручную. Продавать нужно рыбу, а не удочку. Автоматизируете им всё, и зачем вы тогда будете нужны?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 22.03.2017 в 11:47.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SF_Axel Посмотреть сообщение
    Это все так, но за это мне точно не заплатят, т.к. по ON/OFF им проще и понятнее и чуть что подстроить меня им вызывать не надо.
    Добрый день. Получается Вы хотите огород нагородить и привязать их к себе? Да ещё и бабок срубить?
    Китайский - пожалуйста DELTA VFD-E, или EF. У нас 7 год и по горячей воде и по отоплению и общему водоснабжению тянут. И никто никого не вызывает. 1 раз датчик меняли - засорился.
    Качество хорошее, но он не дешевле ОВЕН.
    Впрочем выбор естественно за Вами. Если не ищите лёгких путей - делайте на ПР200.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Готов с программой на ПР200 помочь.. и с проектированием тоже. Напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    или EF
    Это что за зверь? Может, EL?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
  3. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •