Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: СПК110.Д проблемы.

  1. #1

    По умолчанию СПК110.Д проблемы.

    Доброго времени суток. Вопрос такой. На СПК110.Д не работают дискретные входы, при этом дискретные выходы работают нормально.При проверке в загрузочном меню входы и выходы идентифицируются как рабочие а вот с программой на входной сигнал с ВКМ СПК не реагирует. Из тех. поддержки прислали новейшую прошивку и таргеты (спасибо) но положение не изменилось. Отсюда вопрос.Кто сталкивался? Или может кто то прислать простенькую програмку ( контакт+ катушка к примеру) стопроцентно работающую на данном контроллере дабы снять все сомнения. Вариант то что я сам где то нарукожопил тоже велик так как в CDS писал первый раз,раньше работал исключительно в WPL. За ранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    так а как Вы в программе можете накосячить с входами, может физическое соединение не правильно организовали
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо Вам за совет. Но не понимаю одного. Входа и выхода я прописывал после написания программы брал переменную из PLC PRG так почему выходы работают а входа нет. Если же сначала объявить вход как новую переменную а потом вписать в программу то все работает, а если соотнести с существующей то выхода работают а входа все равно нет. Есть ли лекарство а то не хочется переписывать.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vekn Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам за совет. Но не понимаю одного. Входа и выхода я прописывал после написания программы брал переменную из PLC PRG так почему выходы работают а входа нет. Если же сначала объявить вход как новую переменную а потом вписать в программу то все работает, а если соотнести с существующей то выхода работают а входа все равно нет. Есть ли лекарство а то не хочется переписывать.
    Проблема на уровне системного ПО - в ближайшее время постараемся исправить.
    При работе с маской все должно быть нормально.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за оперативность. То есть переименовываю входа с булевой переменной в двердовскую?

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, все верно.
    Евгений добрый день подскажите пожалуйста как именно переименовать булевый вход в двердовский конвертор dword_to_bool не компилирует.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Переименовывать ничего не надо. Объявляем в программе переменную типа DWORD:

    111.png

    Привязываем ее на вкладке IO в корневом узле (на строчке с типом DWORD). К BOOL-каналам ничего привязывать не надо.

    222.png

    В программе работает с отдельными битами DWORD переменной. Обратите внимание - нумерация входов с 1, а нумерация битов с 0.

    333.png

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо. Вроде все получилось. Чуть позже попробую на СПК.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК110 проблемы со связью GPRS
    от Charushin1989 в разделе СПК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 23:15
  2. СПК110
    от grr в разделе СПК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  3. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
  4. Питание СПК110
    от @ND в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 09:47
  5. СПК110 и OPC-сервер
    от Андрей007 в разделе СПК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 22:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •