Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Счетчик импульсов

  1. #1

    По умолчанию Счетчик импульсов

    Добрый день. Имеется в наличии расходомер с интересным коэффициентом пересчета K=11,36 имп,л. Вопрос как считать импульсы? Пробовал сначала считать декалитры, т.е. 113,6 имп
    это десять литров на одном CTU, а на другом CTU их суммировать, но в итоге получаем большое расхождение с реальным объемом.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    а почему не считать, потом преобразовать в реал и разделить на 100?

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Считай в REAL. И не будет таких расхождений.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    да, Валенок прав.
    нужно брать значения из скоростного счетчика.
    длина импульса неизвестна и скорее всего меньше длительности цикла.
    из-за этого пропуски.
    важна не только частота, но и длительность импульса

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Если не секрет, что за расходомер такой.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. А что будет если поставить другой расходомер(Взлет ТЭР) с коэффицентом к примеру 1 имп./10л., поможет ли это уйти от проблемы. И что делать с вероятными пропусками? Считаю импульсы в функции в основном коде.Безымянный.png
    Или необходимо выделять отдельную задачу в конфигураторе? Точность нужна в пределах 10 литров. Максимальный объем 6000 литров.
    Расходомер Burkert 8030.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    исправьте код
    и все будет работать норм.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо большое, будем испытывать.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Во всех нормальных расходомерах и во Взлёт ТЭР вес импульса настраивается. Если будете использовать Взлёт с импульсным выходом - не советую. У него хитровывернутый импульсный выход. чтобы подключить на вход контроллера надо будет ставить ещё промежуток на высокоскоростной оптопаре. Я поэтому в своё время для такой задачи от него отказался.
    Вам нужно именно гигиеническое исполнение?
    Посмотрите РСЦ Челябинский. Недорого и импульсный выход нормальный. Считает хорошо. Мы взяли на пробу.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Со взлетом дело имел, тоже пришлось через твердотельное реле подключаться.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. счетчик импульсов
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 23:24
  3. счетчик импульсов
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 00:00
  4. Счетчик импульсов с подключением к ПК
    от WinSer68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 10:20
  5. Счетчик импульсов ОВЕН СИ 20
    от Олег Зайцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 16:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •