Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.03.2017 в 00:41.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Уважаемый Сергей. Теоретически с Вами абсолютно согласен. Но стоит ли огород городить там, где мерного ведра с рисками больше чем за глаза.
Автоматика ради автоматики на производстве себя никогда не оправдывала. Должен быть принцип разумной достаточности.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
можно несколько электродов и переключать на требуемый объем
Можно и ультразвуковой поставить. Но зачем?
А идею применить ПР200 с аналоговыми входами - поддерживаю.
1) Электроды легко подключаются к аналоговым входам.
1А) - можно и счётчик организовать, только не очень быстрый- ориентироваться на импульс типа меандр шириной не менее 5-10мс (в зависимости от сложности программы)
2) Возможно "завязать" схему для автоматической работы в составе линии.
Всем спасибо, решили все таки попробовать установить счетчик СИ20 (У.Н.Р. думаю нам подойдет) к нему подключить импульсный счетчик для воды и электромагнитный клапан, что еще к этому всему необходимо?
Алгоритм работы видим следующий: 1)кнопка пускатель запитанная к СИ20 открывает электромагнитный клапан(идет питание на клапан); 2) импульсный счетчик отсчитывает воду и по достижении заданного количества импульсов должна быть прекращена подача питания на электромагнитный клапан. 3) цикл закончен. Такое возможно?
На всех бетонных заводах в германии стоят на большие объемы ванны с тензодатчиками,
на малые объемы компонентов - счетчик воды с импульсным входом.
Си 20 вам хватит.
для большой точности используют ПЛК и 2 клапана, на большую и малую подачу.
При достижении опр. объема переключают на малую подачу.
для точного дозирования.
И ни когда не используйте ПР.
Ну нет у него скоростных счетчиков!!!!