Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Подбор оборудования

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования

    Добрый день, у нас на производстве имеется бетоносмеситель. Необходимо сделать точную дозацию воды. Мне хотелось бы видеть процесс следующим образом: оператор бетоносмесителя нажимает кнопку пуск и необходимое количество воды по заранее заданному параметру поступает в бетоносмеситель, по достижению указанного количества воды подача прекращается и показания счетчика скидываются (а не суммируются с предыдущим количеством воды). Планируем купить счетчик импульсов СИ20 (или какой посоветуете для наших задач), импульсный счетчик для воды и соленоидный клапан. Прошу подсказать правильно ли я вижу решение моей задачи, если нет то подскажите пожалуйста.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. У Вас количество воды постоянное, или всегда разное. Требуемая точность? Объём дозы?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    а остальные компоненты взвешиваются или на "глаз" ?
    воду можно счетчиком дозировать, но обычно взвешивают.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. У Вас количество воды постоянное, или всегда разное. Требуемая точность? Объём дозы?
    С уважением.
    количество воды может быть разное, чем точнее тем лучше, доза воды регулируется от 12200 мл до 12500 мл (дискретность 50 мл нам достаточно будет)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    а остальные компоненты взвешиваются или на "глаз" ?
    воду можно счетчиком дозировать, но обычно взвешивают.
    компоненты (цемент и песок) дозируются по весу. Воду мы сейчас дозируем по счетчику, не совсем удобно (мелкие цифры, от пыли не видно циферблат)

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Вы не ошиблись? 12 литров воды?
    Во первых: я по первому образованию строитель, и требуемая Вам точность добавления воды в раствор требуется только для лабораторных испытаний.
    Во вторых: У нас есть дозирующие насосы с такой точностью, но работают они крайне медленно и вряд ли Вам подойдут.
    3. Обычные бытовые счётчики с крыльчаткой имеют погрешность от 5%
    4. Такие дозы, если уж Вам принципиально важно, удобнее отмерять объёмным дозатором. Это типа большого шприца, у которого объём набираемой дозы регулируется ограничением хода штока поршня.
    А по другому со счётчиком и расходомером только намучаетесь больше.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    у нас стоит вибропресс для тротуарной плитки, смесь для вибропресса идет с низким содержанием воды. А вообще счетчик импульсов СИ 20 подходит под мои задачи?

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    СИ 20 подойдёт.
    Я бы сделал несколько иначе. Если уж не хотите делать объёмный дозатор в классическом виде.
    Можно взять емкость подходящего объёма. Входящий клапан. Выходящий клапан.
    Для контроля уровня воды кондуктометрический контроллер. Или САУ, если ОВЕН, или любой другой. Один электрод внизу можно врезать через стенку. Второй сверху и сделать ему возможность перемещения. Перемещая верхний можно регулировать дозу. Плюс автоматику на паре релюшек.
    Адгоритм:
    В исходном состоянии выпускной клапан закрыт, впускной открыт. Вода набирается до верхнего электрода. САУ закрывает впускной клапан по достижении верхнего электрода. Доза стоит набранной.
    При нажатии на кнопочку - открывается выпускной клапан, по достижении нижнего электрода САУ закрывает выпускной и открывает впускной клапан до заполнения. И так по кругу.
    Поверьте, при нормальной настройке дозы верхним электродом будем работать точно и без проблем. А с расходомером намучаетесь.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Предложу свой вариант: необходимую дозу наливать по аналоговому датчику избыточного давления(высоты водяного столба) с помощью ПР200!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Здесь доза маловата. Всего ведро. С датчиком требуемой точности вряд ли получится. Да и цена набора возрастает.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  2. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  3. Подбор оборудования
    от vikerem в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 09:51
  4. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 16:47
  5. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •