Тема: ПЛК150 + МВ110 восстановление сетевых параметров

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 + МВ110 восстановление сетевых параметров

    МВ110-16ДН ушел в ошибку: не могу раскодировать ответ

    00.png

    После перепрошивки модуль заработал.
    Как восстановить рабочие сетевые параметры?

    Документации нет. Проекта нет. Связи с разработчиком нет.
    Есть доступ к шкафу управления и всё железо. Анализом трафика из разъема RS-485 ПЛК можно вытащить настройки?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Анализируя можно восстановить.
    Для примера опрос МУ110 и МВ110.
    У одного сетевой адрес :16(10h) у другого-28(1Сh).
    Снимок запросов по 485-му.JPG
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 17.03.2017 в 14:26.

  3. #3

    По умолчанию

    Проект нашелся.
    Owen (Master)
    RS-485-1[SLOT]:

    RS485 master.png

    Я правильно понимаю, что это протокол обмена Modbus-ASCII?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gena72 Посмотреть сообщение
    Owen (Master)
    Я правильно понимаю, что это протокол обмена Modbus-ASCII?
    Да, в графе frame oriented для протокола ОВЕН оставляйте ASCII.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 16:56
  4. Проблемы с заданием сетевых параметров
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 19:18
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 12:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •