Тема: ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.

  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте. Может не по теме, не нашёл нужной ветки. Возник вопрос по передаче переменных в сеть с пр200. Я передаю переменную с плавающей запятой, адрес регистра 512. Пр200 slave. На ПЛК режим мастер, читаю real input module адрес так же, 512. В мониторе codesys в этом регистре, число не совсем в том виде в каком я его отправлял. Примеров в сети так же нет, связки плк и пр200. Может быть кто подскажет как это сделать? Желательно в виде примеров. Спасибо.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    Bender скорее всего нужно менять регистры местами. Сам ПР этого делать еще НЕ УМЕЕТ, хотя перестановка в настройках присутствует.

  3. #13

    По умолчанию

    Пробовал в разных вариациях, не выходит.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    там вариантов то всего, поменять
    1. байты местами
    2. регистры местами
    3. байты и регистры местами

    адрес в 0x00 записать
    прибавить к адресу 1, но для приборов Овен скорее всего не надо.

  5. #15

    По умолчанию

    Вот что получается. Оба регистра 512 адрес имеют. Так на всякий случай.
    1.jpg

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Bender скорее всего нужно менять регистры местами. Сам ПР этого делать еще НЕ УМЕЕТ, хотя перестановка в настройках присутствует.
    Пр200 это делает. Интересно что у разных прибров ОВЕН разная последовательность байтов чтония Float (например у ТРМ212 и СМИ1), пришлось методом подбора вариантов пока не стало отображаться правильно. Перестановка последовательности есть и работает.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.03.2017 в 17:03.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    но какое то значение вы же получаете ? ну так получив его и попробуйте загнать в DWORD и поменять местами байты в разных вариантах и потом обратно в real.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    Серёга Букашкин на какой версии ?, на 99 хрен она что делает, я scada проверял, что бы не ставил в ПР, в scada приходится всегда ставить байты 2301

  9. #19

    По умолчанию

    С целочисленным числом получилось, всё работает. А вот REAL???
    2.jpg

  10. #20

    По умолчанию

    на 93-й это работает. и на более ранних всегда работало. Страху нагоняете...После 93-й не обновлял. Сейчас работаю в режиме 1-2-3-4 (без галочек) и СМИ1 так читает. А для ИП320 или для ТРМ212 нужно 3-4-1-2. Даже внутри себя ОВЕН одного стандарта не придерживается.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.03.2017 в 17:47.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:30
  2. ИП320+ПР200 примеры
    от AAA1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 10:29
  3. RETAIN переменные и панель ИП320
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 14:23
  4. Переменные в ИП320
    от gvr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 14:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •