Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Вопрос по СПК -Д.

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по СПК -Д.

    Вопрос о построении СПК-1ххд.
    Каким образом (в смысле чисто схемотехники) выводятся в них дискретные входы/выходы?
    Вопрос не праздный, в обычном СПК дискретный ввод/вывод делается с помощью блоков ввода- вывода, и быстродействие в результате ограничивается временем опроса блоков по линии связи, в принципе это не менее 100 мс. Для некоторых устройств это слишком долго.
    К примеру, у нас есть проект мощного вибростенда, который должен работать с частотой до 20-30 гц, заманчиво использовать сразу СПКхххд, "упаковав" схему управления в контроллер, а вместо кнопок использовав экран СПК, на который также вывести показания датчиков вибрации. Через МДВ не получится, не успеет.
    Как с этим обстоит дело у СПК-д? Каков период опроса входов/выходов, установленных непосредственно на контроллере?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Как с этим обстоит дело у СПК-д? Каков период опроса входов/выходов,
    Ответ уже давали в теме: "СПК1хх.Д - Новинка - линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами".

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Время цикла это общая рекомендация. Обработку входов/выходов можно, например, организовать в отдельной подзадаче с циклом 5-10 мс. А все остальные алгоритмы и визуализацию использовать в более медленных задачах.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 18.03.2017 в 10:42.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...