Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Вопрос по преобразователю давления (подбор модели, настройка, изготовление на заказ)

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aah Посмотреть сообщение
    Совершенно верно, мне нужно растянуть, а точнее сжать сигнал (4...20) с 0...25bar до 0...12bar.
    Только мне совсем не понятно что такое ПР114 и ПР200 и как им манипулировать.
    Большое спасибо за скорый ответ.
    Тогда и датчик надо брать с ВПИ 1,6 МПа, а не 2,5МПа! Можно конечно и ПД200, но с ПР114 примерно в 16 раз дешевле на канал:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПР114.PNG 
Просмотров:	209 
Размер:	15.1 Кб 
ID:	30059

    ПР114 это программируемое реле, для Ваших потребностей достаточно соединить вход с выходом, короче подскажем, если что!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Настройка входа_1.PNG 
Просмотров:	178 
Размер:	6.6 Кб 
ID:	30076

    Это если в барах, в кгс/см2 = 2,1243979456222106654973980373962
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.03.2017 в 20:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    самое простое взять трм1 с токовым выходом, в трм настроить выход как душе угодно.....
    Т.е. вы хотите сказать, что сигнал с датчика изменить посредством ввода поправочных коэффициентов в ТРМ1 и при его помощи пересылать уже исправленный сигнал дальше?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда и датчик надо брать с ВПИ 1,6 МПа, а не 2,5МПа! Можно конечно и ПД200, но с ПР114 примерно в 16 раз дешевле на канал:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПР114.PNG 
Просмотров:	209 
Размер:	15.1 Кб 
ID:	30059

    ПР114 это программируемое реле, для Ваших потребностей достаточно соединить вход с выходом, короче подскажем, если что!
    Спасибо.
    Датчик покупался по характеристикам Vegabar 52, только поэтому был выбран ВПИ 2,5 мПа.
    А как же "верхний предел измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 0,004 до 7 МПа" у ПД200. Он же не укладывается в наши 7,5 кгс/см?

  4. #14
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    7,5 кгс/см2=0,735мПа. 12 кгс/см2=1,177мПа. Так что Вам хватает с избытком.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #15

    По умолчанию

    Пардон, мПа с кгс попутал. Получается датчик подходит.

  6. #16

    По умолчанию

    ПР114 заманчивее по цене.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aah Посмотреть сообщение
    ПР114 заманчивее по цене.
    Если у Вас несколько каналов(3-4) то да, а если один(нет больше таких датчиков), то как Вам уже говорили дешевле ТРМ1 вряд ли что найдёте:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1_1.PNG 
Просмотров:	203 
Размер:	38.4 Кб 
ID:	30060
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.03.2017 в 13:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aah Посмотреть сообщение
    ПР114 заманчивее по цене.
    самое главное, как тут уже писали, вся программа- вход с выходом соединить.
    Все остальные порты можете для своих целей использовать

  9. #19

    По умолчанию

    Спасибо за советы, проконсультируюсь со специалистами, что одобрят, то и приобретем.

  10. #20

    По умолчанию

    Если у вас только один канал и больше ничего не нужно то возьмите ТРМ1 в ДИН-речном корпусе и установите его в щит, и не парьтесь с ПР114 и ПР200, оно вам надо... В данном случае это самый простой и дешевый вариант( по крайней мере из продукции ОВЕН).

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 14:31
  2. Подбор датчиков малого давления
    от papikrus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 12:26
  3. Подбор датчиков давления
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:14
  4. вопрос по преобразователю Rs-485
    от tohash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:59
  5. вопрос по преобразователю ас-2м
    от magirus в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 22:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •