Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Подбор оборудования на небольшой объект.

  1. #1

    Question Подбор оборудования на небольшой объект.

    Здравствуйте!

    Автоматизируем небольшой объект по переработке хим. отходов. Хотелось бы проверить правильно ли мы выбираем оборудование под задачу.

    Собственно имеем:
    • 8-12 термопар по 100 Ом для снятия температуры;
    • 3 датчика уровня 4..20 мА;
    • 2 частотника контролирующих моторы с интерфейсом ModBus (Delta CP2000);
    • 1 соленоидный клапан.


    Необходимо:
    1. выводить/сохранять куда-нибудь показания датчиков;
    2. контролировать клапан по показанию одного из уровней -- открывать при достижении максимума и закрывать при минимуме;
    3. контролировать частотник по показаниям температуры;
    4. иметь возможность задавать значения на другом частотнике вручную желательно с общей панели.


    Планируем брать:
    • МВ100-8А - две штуки для сбора показаний
    • МУ100-8И - для управления клапаном
    • СПК207 - как ПЛК+дисплей к которой будут подключены МВ110, МУ110, и частотники по ModBus.
    • СМИ2 - несколько штук для дополнительного вывода данных; подключаются в СПК207, как я понимаю.


    Собственно вопросы которые имеем:
    1. Правильно ли мы движемся, нужно ли что-либо еще?
    2. Если не осилим программирование СПК207 под наши задачи, какова вилка цен на услуги программистов для решения указанных задач?


    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Все вроде соответствует описанию, что необходимо. Движетесь правильно.
    Порядок цен на программирование СПК207 порядка - 50к
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    А зачем для этого вообще СПК?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если надумаете проект для СПК207 на стороне заказывать, стукните в личку, договоримся.

  5. #5
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    И мне стукните..
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Температуры какие (термопары-ли нужны?)?
    СПК 107 или ПЛК 160 ПЛК 73 не рассматриваете?
    будет много-много дешевле.
    Ну и панели всякие другие.
    ПЛК 73(63) можно без МВА.
    ПЧ почему именно дельта?
    выбор хороший, но не самый дешевый.
    если чё, пишите в личку.

  7. #7

    По умолчанию

    Всем спасибо за ответы и предложения!

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А зачем для этого вообще СПК?
    Нужно видеть те 8-12 показателей, и управлять теми 2 частотниками и клапаном. СПК показался более простым вариантом при схожей цене с ПЛК+панель.

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Температуры какие (термопары-ли нужны?)?
    Температуры от 50 до 600 градусов, пользуемся термопарами.

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    СПК 107 или ПЛК 160 ПЛК 73 не рассматриваете?
    будет много-много дешевле.
    Ну и панели всякие другие.
    ПЛК 73(63) можно без МВА.
    Все рассматриваем. К СПК207 склоняемся как к более новой версии СПК107, хотя не знаю насколько это оправдано в нашем случае. ПЛК160+панель обходится даже дороже чем СПК207+модули, судя по прайсам. ПЛК73 очень интересем в плане цены, основной вопрос как на нем сделать опциональное ручное управление теми 3 элементами (частотники+клапан), я так понимаю придется докупать устройства ввода какие-то.

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ПЧ почему именно дельта?
    выбор хороший, но не самый дешевый.
    если чё, пишите в личку.
    Они просто уже есть в наличии.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zandaqo Посмотреть сообщение
    Нужно видеть те 8-12 показателей, и управлять теми 2 частотниками и клапаном. СПК показался более простым вариантом при схожей цене с ПЛК+панель.
    Управлять - это? Может достаточно частотников и "ТРМ"?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    на ПЛК 73 (63) есть кнопки для ввода уставок
    СПК 207 не более новы, а наоборот.
    В нем просто более дорогое и функциональное железо.
    50т за спк вас не пугает, а 13т за ПЛК+17 за СП307 дорого?
    А вообще, в вашем случае при наличии ПЧ я бы смотрел на дельту.
    к примеру ТР 04Р

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Управлять - это? Может достаточно частотников и "ТРМ"?
    Управлять тремя узлами: 2 частотника и клапан.
    1. Клапан должен открываться/закрываться при достижении макс/минимума получаемого от уровня. Необходимо на панели иметь возможность увеличивать уменьшать максимум, а также иметь кнопку ручного открытия/закрытия клапана на всякий случай.
    2. Один частотник должен увеличивать/уменьшать обороты по показанию температуры, так же по макс/мин и так же как в случае с клапаном иметь возможность ручного увеличения/уменьшения максимума.
    3. На другом частотнике просто нужно с панели увеличивать/уменьшать частоту вручную. В дальнейшем возможна привязка к расходомеру, но пока не критично.

    Да у нас есть ТРМы на другом производстве решающие схожие задачи, но вариант с объединением всего в один контроллер кажется более удобным при прочих равных.

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    на ПЛК 73 (63) есть кнопки для ввода уставок
    СПК 207 не более новы, а наоборот.
    В нем просто более дорогое и функциональное железо.
    50т за спк вас не пугает, а 13т за ПЛК+17 за СП307 дорого?
    А вообще, в вашем случае при наличии ПЧ я бы смотрел на дельту.
    к примеру ТР 04Р
    Я сравнивал СПК207(32т)+МВ110(6т)+МУ110(8т) с ПЛК160(32т)+СП307(17т) и то и другое доходит до 50т. Под ПЛК за 13т вы наверное имеете ввиду ПЛК73, да в этом случае это намного дешевле, как-то не подумал что его тоже можно скрестить с СП307, спасибо за наводку. Посмотрим и на Дельту, конечно же.

    А вообще нам тут пишут что эти ПЛК/СПК могут не справиться с частотниками, не достаточно быстро реагировать на изменения датчиков и/или сигнал может теряться (сам не понял этот момент по правде говоря), и вообще, что нам нужны некие ПРОТАР для частотников, кто-нибудь работал с частотниками, может это прокомментировать?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  2. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 11:46
  3. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 16:47
  4. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •