день 1.
Я попался на продавца на рынке который не знает различие, а я в увлеченный поиском элементов списка комплектации шкафа управления не читал инструкцию на прибор ТРМ...

при сборке обнаружил что продали мне ТРМ10- "Щ2" У "С3".

Причем то что "в кавычках" - пишут рукой например Щ2 похоже на 142, а СЗ похоже на С3. да и особо не вникая что за редкий прибор оказался в моих руках... понадеялся на БРЕНД...

Задача у меня простая - измерять температуру камеры до 100-180 градусов. элементами нагревания служат лампы накаливания общей нагрузкой 3,6 кВт. взял пускатель. термопару до 200.

после сборки шкафа с пускателем. который упорно не включался подключая свой пускатель к выводам 4,5. я начал понимать что-то тут не так.... вскрыл прибор и обнаружил вместо реле, плату с оптотиристорами.


день 2

мой клиент приехал на рынок и тот продавец впарил ему еще твердотельное реле. Я конечно релючшке порадовался... не шумит, но с этим прибором, а конкретно "трм10 щ2 у с3" реле не возможно подключить коректно.

так как после включения реле выключить его не возможно этим прибором трм10 щ2 у с3 ( я еще раз падаю с табуретки) хоть бы этот гребаный продавец реле на управление переменкой подсунул, дак нет, реле на управление 3-32 постоянкой....

тацы с бубном:

при подаче питания на собранную схему под управлением оптосемистора реле включается, но не выключается. до сброса питания.

в приборе трм10 щ2 у с3 нет источника переменного тока (точнее на клемниках только постоянка 24 вольта)

то есть я должен где-то взять 3-15 вольт переменки и подать его на 4 вывод, а с 5 подать на реле. (причем еще не прогуглил вопрос о том, если полярность перепутаешь не спалишь твердотельное реле, что сомневаюсь еще...

если за ночь не придумаю как подручными средствами обойтись ... придется ехать к этому барыге и учить его.


Вопрос к гуру : Как включить в данной конфигурации "трм10 щ2 у с3" твердотельное реле с управлением DC 3-32 или банально пускатель с катушкой на 220V ?

вопрос 2: если вывести 2 контакта зажигающие светодиод в оптосимисторе на твердотельное реле - начнет коректно работать ?