  1. #1

    По умолчанию СПК 207. Восстановление заводских настроек панели.

    Здравствуйте. В наличии имеется СПК207. Хотелось бы узнать , можно ли восстановить заводские настройки ( сетевые настройки, интерфейсы для портов , пароль от конфигуратора) не затерев при этом залитую в панель программу.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    В принципе, все настройки можно изменить в самом конфигураторе - проект от этого не сотрется (но, например, обмен может перестать работать по очевидным причинам).
    Ключевым моментом является изменение пароля - его можно изменить, только зная текущий. Если он по каким-то причинам неизвестен - то единственным для пользователя вариантом его сброса является перепрошивка - но это приведет к удалению загруженного проекта.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Пароль как раз и не известен.

  4. #4
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    пароль по умолчанию: owen (с маленькой буквы, те сначала Shift тыкни)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо конечно) Но инструкцию прочёл

  6. #6

    По умолчанию

    Пароль, на то и пароль, чтобы его нельзя было сломать.
    Или вспоминайте, или перепрошивайте контроллер.

  7. #7
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    А где он храниться пароль в ретейнах. Приложения конфигуратора?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    А где он храниться пароль в ретейнах. Приложения конфигуратора?
    Я Вам уже ответил. Эту информацию открыто ни кто выкладывать не будет. Ретайн к паролям вообще отношения не имеет.

Похожие темы

  1. Восстановление связей на мнемосхеме
    от AndreMary в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 07:58
  2. Восстановление термопары ДТС 014-50М В3 20/1
    от timbay23 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 10:06
  3. Восстановление прошивки в ПЛК
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 21:57
  4. Восстановление программы
    от smashrod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 18:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •