Показано с 1 по 7 из 7

Тема: СПК107+ПЧ

  1. #1

    По умолчанию СПК107+ПЧ

    Добрый день. Не могу подключиться к частотнику KINCO CV100. Адрес в codesys ставлю на один больше, чем на частотнике( например: частотник(5), codesys(6)).Связь по RTU. Может связано с контролем четности? Какое устанавливать время для принятия решения и ожидание для ответа?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey Nagibko Посмотреть сообщение
    Адрес в codesys ставлю на один больше, чем на частотнике( например: частотник(5), codesys(6)).
    А исходя из каких соображений вы это делаете? Пробовали ставить в CDS адрес, совпадающий с адресом частотника?

  3. #3

    По умолчанию

    Писал в поддержку, написали так "Управлять частотой по протоколу можно, но и ПУСК/СТОП тоже будет по MODBUS.
    В мануале на стр.73 настройки связи (см. приложение).
    Обратите внимание что адреса в частотном преобразователе начинаются с "0", а в протоколе MODBUS начинаются с "1". Поэтому, при обращении к адресу частотника нужно прибавлять 1. Например адрес контрольного слова 1, к которому будет обращаться "мастер", в десятичной форме будет равен 12801."

  4. #4

    По умолчанию

    Адрес, совпадающий с адресом с частотника тоже пробовал. Безуспешно.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey Nagibko Посмотреть сообщение
    Писал в поддержку, написали так "Управлять частотой по протоколу можно, но и ПУСК/СТОП тоже будет по MODBUS.
    В мануале на стр.73 настройки связи (см. приложение).
    Обратите внимание что адреса в частотном преобразователе начинаются с "0", а в протоколе MODBUS начинаются с "1". Поэтому, при обращении к адресу частотника нужно прибавлять 1. Например адрес контрольного слова 1, к которому будет обращаться "мастер", в десятичной форме будет равен 12801."
    В CODESYS можно обратиться к нулевому адресу - такова реализация. Я считаю, адреса должны соответствовать один к одному в обоих устройствах.

    Если не поможет - рекомендую проверить:

    1. Что в ПЧ включен режим управления по modbus (а не вручную через клеммы);
    2. Что в ПЧ выбран Modbus RTU, а не ASCII;
    3. Что кабель правильно распаян на обоих концах;
    4. Что установлен терминирующий резистор;
    5. Что при обращении к регистрам ПЧ используется верная система счисления (часто путают dec и hex);
    6. Что верно выбрана функция Modbus.

  6. #6

    По умолчанию

    А на связь влияет стоповый бит, дело в том, что в Codesys на COM-порт подключены устройства с одним стоповым битом, а вот частотник с двумя? Даже как-то странно, почему разработчики не не добавили формат 8.N.1 RTU.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey Nagibko Посмотреть сообщение
    А на связь влияет стоповый бит, дело в том, что в Codesys на COM-порт подключены устройства с одним стоповым битом, а вот частотник с двумя? Даже как-то странно, почему разработчики не не добавили формат 8.N.1 RTU.
    Да, влияет, конечно. Сетевые настройки на обоих устройствах должны совпадать. В CDS можно поставить любую комбинацию настроек.

Похожие темы

  1. СПК107 + Lectus
    от Лузан Владимир в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:13
  2. СПК107 -управление ИМ
    от Camypau в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 18:05
  3. архивация на СПК107
    от val_17 в разделе СПК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 17:37
  4. СПК107 и Iridium
    от NightBeer в разделе СПК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 14:06
  5. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 16:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •