Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Замена термолюксу

  1. #1

    По умолчанию Замена термолюксу

    Добрый день. есть печь которой управляют термолюксы хотелось бы заменить их на что то другое т.к. регулировка нагревателями происходит не плавно а скачками. есть что то подобное у овна?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Электросхема печи преднагрева 1.jpg 
Просмотров:	367 
Размер:	65.8 Кб 
ID:	30012   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Электросхема печи преднагрева.jpg 
Просмотров:	427 
Размер:	54.8 Кб 
ID:	30013  

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если можно, поточнее что за ТЕРМРЛЮКСЫ. Что за печь, тип нагревателя, через что включены нагреватели.
    Чем не устраивают родные приборы.
    Из картинок не совсем понятно.
    Управление через интерфес?
    Поэтому никто и не откликается. Несколько неправильно ставите вопрос.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если можно, поточнее что за ТЕРМРЛЮКСЫ. Что за печь, тип нагревателя, через что включены нагреватели.
    Чем не устраивают родные приборы.
    Из картинок не совсем понятно.
    Управление через интерфес?
    Поэтому никто и не откликается. Несколько неправильно ставите вопрос.
    С уважением.
    Микропроцессорные ПИД-контроллеры температуры «Термолюкс» (http://termokeramika.com/products/electronika#termolux), карбидкремниевые нагреватели, управление - тиристоры- трансформатор - нагреватели. родные приборы потихоньку ломаются и решили заменить на эти. управление через ПИД-контроллер.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Теперь понятнее. Если Вы хотите оставить прежний метод управления нагревом, то есть фазоимпульсный, то непрямую из ОВЕН ничего не подойдёт. Можно использовать только связку БУСТ+ТРМ с аналоговым выходом 0-10В или 4-20ма.
    Из ТРМ можно посмотреть типа ТРМ101 или другой ПИД регулятор. Судя по корпусу, вам напрямую дырку всё равно не заткнуть.
    Преимущество в том, что остаются старые тиристоры на нагрев и старый метод управления.
    Не знаю, что у Вас за печка конечно, но если не обязательно использовать фазоимпульсное управление, а можно обычное ШИМ регулирование.
    То можно взять также любую ТРМ с ПИД + ТТР(твердотельное реле). Убрать тиристоры.
    Не нужен будет БУСТ и ТТР всяко легче диагностировать и заменять, чем перепаивать тиристоры.
    Ещё как вариант.
    Есть ТТР с аналоговым управлением 0-10В или 4-20ма, которые используют именно фазоимпульсное управление. Надо только внимательно по каталогу или справочнику смотреть, какой метод используется.
    Тогда связка ТРМ101 (или другой) и вот такое ТТР. И при этом убирать тиристоры.
    Хотя если у Вас обычная печь на ТЭН, то никакой разницы между ШИМ и ФИМ Вы не ощутите.
    Выбор конечно за вами.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    У вас скорее всего была нарушена фазировка сети. Алгоритм самонастройки ТЕРМОЛЮКСа очень "плавный" и надежный. Исключает перерегулирование и "рывки".

  6. #6

    По умолчанию

    если эти рывки напоминают качания, то это штатный режим Термолюкса, в котором он динамически подстраивает коэффициенты ПИД. Если же наблюдается перекос управления по фазам, то это однозначно неверная фазировка. Имею богатый опыт замены Термолюксов БУСТами-2, опыт негативный, поскольку вся нагрузка работает в разомкнутом треугольнике, а БУСТ 2 некорректно работает с такой схемой, будто неверная фазировка.

Похожие темы

  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 11:20
  3. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
  4. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •