  1. #51

    По умолчанию

    Проверьте тип значения у настройки "Система.PLC110_30.Внешние каналы.Настройки каналов.Адрес". Должно быть DINT.
    Делали это? - выделить элемент "Настройка каналов" в группе "Внешние каналы". Нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите пункт "Восстановить умолчания".

  2. #52

    По умолчанию

    С адресом разобрался.

    Содержимое файла mplc.cfg должно быть такое /c1 /b115200 /1 или такое /c1 /b115200 /a1

  3. #53

    По умолчанию

    /c1 /b115200 /a1
    Если адрес устройства = 1, то его можно не указывать - /c1 /b115200

  4. #54

    По умолчанию

    Не могу понять какую такую ошибку нашел компилятор в моей простенькой программе.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 07.04.2017 в 18:48.

  5. #55

    По умолчанию

    Не хватает ; после END_CASE