Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Счетчик импульсов СИ30 - проблемы точности

  1. #11

    По умолчанию

    выставив FREQ = 100 - работает нормально для заданного случая, но как его рассчитывать я, к сожалению, так и не понял (((

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Измерьте время за которое набирается 100 литров воды, потом измеренное время поделите на 100 и ещё на 4, так получите время для фильтра.
    попробую измерить, посчитать...

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fevralizm Посмотреть сообщение
    выставив FREQ = 100 - работает нормально для заданного случая, но как его рассчитывать я, к сожалению, так и не понял (((
    Это значит минимальная длительность импульса, воспринимаемого счётчиком = 5 мс или максимальная частота = 100 Гц!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Василий чуть-чуть неправильно сказал. По его расчётам Вы получите время. В СИ8 вводилось именно время. А в СИ30 частота. Это Вам нужно будет обратную величину. 1/время.
    Например 1литр набирается за 1 секунду, если не изменяет склероз, у Вас по литру (куб.дм) по моему геркон щёлкает. Значит частота будет 1/1=1Гц.
    Если 1 литр за 0.5с, частота будет 1/0,5=2Гц. Можете на глаз примерно оценить, сколько раз щёлкнет геркон пока произнесёте "и раз" это и будет Ваша частота. Думаю получится не больше 10-15Гц.
    Так что и Ваши 100 вполне нормально, можно даже чуть уменьшить до 50-70.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Счётчик импульсов СИ30
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 16:32
  2. счетчик импульсов
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 23:24
  3. Запись параметров в счетчик импульсов СИ30
    от Ярослав Сагань в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 11:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •