    Добрый день.

    Есть счетчик импульсов СИ30 и счетчик воды с импульсным выходом (геркон). Импульсный выход подключен к клеммам №9 и №14, счет - прямой.
    При первом запуске, прошедшая через счетчик вода не соответствует данным на СИ30 (1 импульс = 1дм3).
    После ввода множителя, расход меняется произвольно, то показывает больше фактического, то меньше - зависимости не определено.
    В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    В дребезге контактов. Настройте данный параметр.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В дребезге контактов. Настройте данный параметр.
    какие именно настройки за это отвечают и как их выставить? (если не сложно)

  4. #4

    По умолчанию

    Параметр FREQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Параметр FREQ
    а количественно?

  6. #6

    По умолчанию

    никто не подскажет, как определить величину параметра FREQ?
    или необходимо подбирать экспериментально?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fevralizm Посмотреть сообщение
    никто не подскажет, как определить величину параметра FREQ?
    или необходимо подбирать экспериментально?
    Как-то так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ФРЕГ.PNG 
Просмотров:	297 
Размер:	66.0 Кб 
ID:	30022
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Рассчитайте максимальную частоту Ваших импульсов. Ставите FREQ чуть больше рассчитанной Вами. Процентов на 10-20 больше.
    То есть короткие импульсы от дребезга будут больше по частоте основных импульсов и будут отсекаться.
    Правда сильно сомневаюсь, что у Вас повысится точность измерения.
    Что у Вас за расходомер? Скорее всего обычный шестерёнчатый, у него погрешность до 10%. И какой объём Вы измеряете и для каких целей?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Счетчик воды: https://drive.google.com/open?id=0B6...UgtY1E0STZhdEk
    Измеряет литров 100 - 150 литров для загрузки в смеситель (для приготовления раствора);

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fevralizm Посмотреть сообщение
    Счетчик воды: https://drive.google.com/open?id=0B6...UgtY1E0STZhdEk
    Измеряет литров 100 - 150 литров для загрузки в смеситель (для приготовления раствора);
    Измерьте время за которое набирается 100 литров воды, потом измеренное время поделите на 100 и ещё на 4, так получите время для фильтра.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Счётчик импульсов СИ30
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 16:32
  2. счетчик импульсов
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 23:24
  3. Запись параметров в счетчик импульсов СИ30
    от Ярослав Сагань в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 11:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •