    Добрый день!

    ПЛК110-220.30.К-М v2, контроллер быстр настолько, что успевает прочитать хвост своего же запроса по интерфейсу RS485 .
    Скорость "обмена" - 115200 бод, обмен в кавычках так как к порту ничего не подключено. Минимальное время цикла - 0 (максимальное быстродействие ПЛК). Открываем порт и записываем через SysComWrite несколько байт, а в следующем цикле читаем SysComRead в другой буфер и...

    io.jpg

    Так быть не должно )

    Проект прилогаецо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip io.zip (8.5 Кб, Просмотров: 4)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    А какая прошивка у ПЛК110 М02? Если ниже 0.3.67, то попробуйте перепрошится на нее и еще раз провести эксперимент.
    У меня на прошивке ниже 0.3.67 наблюдались ошибки на сети от 1 до 10% для разных модулей.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Минимальное время цикла - 0 (максимальное быстродействие ПЛК).
    Нет больше такого режима в [M02]. При такой настройке у вас МинВЦ=1
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Попробуйте перепрошится на 0.3.67.
    Прошился, похоже заработало как надо.
    ...Продолжаем наблюдение )

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Нет больше такого режима в [M02]. При такой настройке у вас МинВЦ=1