Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Эмуляция СП300 и трм 202

  1. #1

    По умолчанию Эмуляция СП300 и трм 202

    Онлайн эмулятор СП300 не в какую не желает записывать значение в регистр 0х0005 и 0х0006 функция 4х (трм 202) а читает нормально , настройки ТРМ 202 : протокол ModBus-RTU ; скорость 9600 ;длинна адреса 8; адрес прибора 4 ;задержка ответа 20

    Проект3.txp

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений И Посмотреть сообщение
    Онлайн эмулятор СП300 не в какую не желает записывать значение в регистр 0х0005 и 0х0006 функция 4х (трм 202) а читает нормально , настройки ТРМ 202 : протокол ModBus-RTU ; скорость 9600 ;длинна адреса 8; адрес прибора 4 ;задержка ответа 20

    Проект3.txp
    Для записи необходима функция 0x10. См. FAQ, п. 3.8:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/81265010

    Обмен лучше проверять с реальной панелью, в эмуляторе не поддержан ее полный функционал.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Скажите, а почему до сих пор в инструкцию не включили всю белиберду описанную в FAQ?
    Мне что нужно сначала потратить пол дня на чтение инструкции, что бы понять что там нет ответа почему не идёт запись в ТРМ по 4х функции, хотя
    в документации написано так:
    Вложение 31370
    Не найти там ни малейшего упоминания про системный регистр PSW36.2, позвонить в тех поддержку прождать пол часа пока ваши
    заново набранные сопляки будут куда-то звонить и спрашивать старших специалистов "ф чём дело?" и всё равно не ответят.
    Хочу заметить что мой запрос даже зарегистрировали Обращение № :##58700## но один х.. не ответили.
    Пока я сам случайно не наткнулся на FFFFFFFAQ!

    Это позиция ..ОВНА совсем расстраивает.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей007 Посмотреть сообщение
    Скажите, а почему до сих пор в инструкцию не включили всю белиберду описанную в FAQ?
    Запланировано к внесению в следующую версию РП.
    Извините за доставленное неудобство.
    С ГТП проведем обучение по этому вопросу.

Похожие темы

  1. Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    от Хоттабыч в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:11
  2. Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    от Хоттабыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 11:04
  3. ОРС Сервер для панели СП300
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 12:04
  4. СП300, вывод изображения по индексу
    от monteg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 16:22
  5. панель сп300+ симулятор+плц110\30
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 20:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •