    Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу Вашей помощи в следующем.
    Необходимо упаковывать пакеты с продукцией (деревянные бруски) не промокаемой бумагой. Пакеты имеют разную длину, ширину и высоту.
    Задача в следующем: необходимо организовать выдачу точного количества бумаги разной длины в зависимости от длины пакетов.
    В данный момент выдача осуществляется простейшим способом, когда пакет двигается по конвейеру и пересекает фотоэлемент, начинает работать двигатель подачи бумаги, и соответственно когда пакет выходит из зоны фотоэлемента, подача бумаги прекращается. Далее бумага отрезается ножом.
    Данный метод не всегда корректно выдает нужное кол-во бумаги.
    Пришла мысль установить счетчик импульсов. Соответсвенно необходимо будет установить энкодер(или б.к. датчик) на вал привода и инвертор на двигатель выдачи бумаги, ну это не важно. Проблема в следующем, у всех счетчиков импульсов которые я смотрел, только одна уставка. Т.е я могу установить только одну отмеряемую длину. Как и чем реализовать оперативный выбор уставок, хотя бы 10?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    ПР200 с вашей задачей вполне справится.
    Нужна будет программа, пишите в л/с

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2017
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Контроллер это конечно хорошо, но в программировании не силен. Как вариант конечно буду рассматривать. Спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    ПР200 не контроллер, а программируемое реле. По бюджету намного привлекательнее контроллера.
    Создание проекта для него аналогично сборке схемы на микросхемах, только вместо паяльника мышка )
    Если вы знакомы с цифровой электроникой, OwenLogic без труда освоите.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Уставку в счетчике можно менять к примеру с панели ИП320 или СПК.
    Про ПР 200 забудьте. У него нет счетных входов способных работать с энкодером.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Уставку в счетчике можно менять к примеру с панели ИП320 или СПК.
    Про ПР 200 забудьте. У него нет счетных входов способных работать с энкодером.
    Вы наверное имеете ввиду энкодер , который по тыще импульсов на оборот дает.
    К чему такая точность. Если автору до сих пор хватала даже фотоэлемента,
    то диска с дырками и того же фотоэлемента для поставленной задачи хватит. И ПР200 справится.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Согласен про ПР200. А длину можно задавать и через аналоговый вход через обычный потенциометр, если точность до мм не нужна.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если оперативно задавать, действительно потенциометр удобнее.
    А если раз два за смену, то лучше с экрана, через меню выбирать.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2017
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Спасибо что оперативно откликнулись. Данная модернизация нужна в связи с тем, что руководство решило экономить бумагу. Главный технолог в скором времени должен написать Т.З. Скорее всего необходимо будет отмерять до миллиметра ну или +/-. На счет уставок, пакеты постоянно идут разной длины т.е. 4 метра - 3 - 4 - 2 - 4 - 4 - 4 и т.д. По поводу панели вариант очень хороший. Буду читать

Похожие темы

  1. Помогите с выбором.
    от Ssbon в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 17:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 14:25
  3. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24
  4. OPC переменные счетчика импульсов СИ30
    от Maksim69 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 13:00
  5. Выбор счетчика импульсов & датчика для него
    от Red_Rain в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 03:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •