Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43

Тема: Помогите найти проблему в работе ПР110-24.8Д.4Р

  1. #1

    По умолчанию Помогите найти проблему в работе ПР110-24.8Д.4Р

    Помогите найти проблему в работе ПР110-24.8Д.4Р
    Есть установка инспекции флаконов. ПР110 управляет узлом отбраковки.
    Имеется роликовый транспортер, продвигающий флаконы перед оператором. Оператор принимает решение о выбраковке флакона и нажимает в определенный момент кнопку, которая запускает счетчик. Датчик счетчика представляет из себя микропереключатель с роликом. Счетчик отсчитывает 16 (12, 11) флаконов и передает эстафету другому датчику счетчика, оптическому ( pa18cad10pasa - выход PNP NO). Оптический датчик при первом же срабатывании запускает соленоид пневмоцилиндра, который выдвигает бракованный флакон на другую линию. На пневмоцилиндре установлен герконовый датчик (CSH-223-2 - на выходе 2 провода, + и -), возвращающий шток пневмоцилиндра в исходное состояние. Установлен переключатель типоразмера флаконов (три типоразмера). Переключатель на три положения, но среднее положение не активно, т.е. в среднем положении сигнал отсутствует и это означает, что счетчик должен считать до 12. Два другие (активные) положения: счет до 11 и до 16. Проблема в том, что при следовании флаконов с частотой меньше 6-ти секунд, не правильно выбраковываются флаконы(не те что выбирались), а при частоте 6 секунд и более, все отрабатывается нормально. Установка должна работать с максимальной частотой следования флаконов 1,2 секунды. Программа для ПР110-24.8Д.4Р прилагается.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. По всей видимости проблема не одна. Упирается всё во время срабатывания датчиков и входов-выходов ПР и самих исполнительных механизмов.
    Что касается программы, я бы конечно сделал по другому. Почему Вас не устроил ФБ обычного счётчика СТН? Но уто уже дело хозяйское.
    Да и ПР110 не самый быстрый вариант. Посмотрите время цикла.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    ...Почему Вас не устроил ФБ обычного счётчика СТН?....
    Да и ПР110 не самый быстрый вариант.
    Добрый день. Спасибо за оперативный ответ. Я заказчик, поэтому не понимаю использованной Вами аббревиатуры. Я использовал то, что мне рекомендовали. Скажите, это проблемы в самом реле или в программе? На этом реле можно реализовать данный алгоритм или может на ПР200?
    Мне результат нужен "позавчера". Спасибо. С уважением.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tezka Посмотреть сообщение
    ... Проблема в том, что при следовании флаконов с частотой меньше 6-ти секунд, не правильно выбраковываются флаконы(не те что выбирались), а при частоте 6 секунд и более, все отрабатывается нормально. Установка должна работать с максимальной частотой следования флаконов 1,2 секунды. Программа для ПР110-24.8Д.4Р прилагается.
    Поясните этот момент. 6 секунд, это время пока к датчику второй флакон подойдёт или что?

  5. #5

    По умолчанию

    Да, Вы правильно поняли.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tezka Посмотреть сообщение
    Да, Вы правильно поняли.
    А как быстро работает пневмоцилиндр?

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    А при выбрасывании пузырька конвейер останавливается?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А как быстро работает пневмоцилиндр?
    Пневмоцилиндр успевает отрабатывать. Срабатывает даже если шток не успел вернуться в исходное состояние.

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А при выбрасывании пузырька конвейер останавливается?
    Конвейер не останавливается. Кондиционные флаконы идут прямо, а отбракованные параллельно в накопитель.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tezka Посмотреть сообщение
    Пневмоцилиндр успевает отрабатывать. Срабатывает даже если шток не успел вернуться в исходное состояние.


    Конвейер не останавливается. Кондиционные флаконы идут прямо, а отбракованные параллельно в накопитель.
    Я имел ввиду, если бракованных флакона будет три подряд, успеет пневоцилиндр сработать при "частоте" 1 секунда?

  10. #10

    По умолчанию

    Пневмоцилиндр с заданной скоростью движения флаконов справляется, только неправильно отбраковывает, проверяли на максимальной скорости. Где-то происходит смещение, то ли не успевает поступить команда на пневмоцилиндр, то ли еще что-то.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 14:19
  2. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 10:59
  3. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
  4. Помогите найти ошибку:
    от Nutik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:59