Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Потеря связи ип320 + 2хПЛК110-32

  1. #1

    Question Потеря связи ип320 + 2хПЛК110-32

    Здравствуйте ув.Форумчане.
    Столкнулся с проблемой подключения 2ух ПЛК110-32 к Панели ИП320.

    Немного информации:
    2- плк как расширитель входов/Выходов используется подключен к 1-плк по протоколу RS485(как слей устройство).
    1 плк использует 2 протокола модбас 232(плк слейв/ип320 мастер) и 485(1-плк Мастер/2-плк слейв)
    Распайка для подключения используется с офф сайта кабеля КС-2. rg12-db9f(ком порт)
    AUTOMATIC_M_FULL.pro плк мастер
    AUTOMATIC_S.pro плк слейв
    Проект.dp2 ип320

    Прочел на форуме много тем, про потерю связи(ип320) при подключении к плк. но ответа найти не смог.
    Буду благодарен если кто подскажет в чем может быть проблема.

  2. #2

    По умолчанию

    2_9.png распиновка провода

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андреей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ув.Форумчане.
    Столкнулся с проблемой подключения 2ух ПЛК110-32 к Панели ИП320.

    Немного информации:
    2- плк как расширитель входов/Выходов используется подключен к 1-плк по протоколу RS485(как слей устройство).
    1 плк использует 2 протокола модбас 232(плк слейв/ип320 мастер) и 485(1-плк Мастер/2-плк слейв)
    Распайка для подключения используется с офф сайта кабеля КС-2. rg12-db9f(ком порт)
    AUTOMATIC_M_FULL.pro плк мастер
    AUTOMATIC_S.pro плк слейв
    Проект.dp2 ип320

    Прочел на форуме много тем, про потерю связи(ип320) при подключении к плк. но ответа найти не смог.
    Буду благодарен если кто подскажет в чем может быть проблема.
    Нумерация регистров в слейве ПЛК начинается с "0"
    По этому переменная V1 адрес 4х00 и длину один регистр, V2 адрес 4х01 и длину один регистр
    Захват-3.png

    А для элемента на экране Вы указали адрес 4х01 с длинной в два регистра, т.е. DWORD
    Захват-4.png
    Почувствуте разницу
    есть один регистр (WORD), а Вы пытаетесь прочитать два (DWORD).
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нумерация регистров в слейве ПЛК начинается с "0"
    По этому переменная V1 адрес 4х00 и длину один регистр, V2 адрес 4х01 и длину один регистр
    Захват-3.png

    А для элемента на экране Вы указали адрес 4х01 с длинной в два регистра, т.е. DWORD
    Захват-4.png
    Почувствуте разницу
    есть один регистр (WORD), а Вы пытаетесь прочитать два (DWORD).
    Спасибо за помощь но проверить смогу только в понедельник.

  5. #5

    По умолчанию

    А то что я пытаюсь одно устройство запускать одновременно мастером и слейвом не может влиять на работу ?

Похожие темы

  1. Потеря связи Modbus (ПЛК160-ИП320)
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 16:09
  2. Потеря связи ИП320-МК110-8Д-4Р
    от WYRY в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:10
  3. Потеря связи ИП320-МК110-8Д-4Р
    от WYRY в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:10
  4. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  5. Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •