Показано с 1 по 6 из 6

Тема: МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА

  1. #1
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА

    Здравствуйте!
    Пытаюсь подключить к МВА8 датчик давления 4-20 мА. В конфигураторе указываю датчик 4-20 мА, пределы измерения 0-16. Больше ничего не изменяю. Датчик подключается через встроенный в МВА8 блок питания, также используется сопротивление 100 Ом. Неиспользуемые входы МВА8 замкнуты перемычками. В общем, всё, как в руководстве пользователя. С прибором соединяюсь с ПК через преобразователь интерфейса. С этим проблем нет. Но когда ставлю галочку "Опрос входа", в графе значение появляется "Вычисленное значение слишком велико". Замеряли ток на входе в МВА - ток есть, минимальное значение 3.99 мА. Меняли полярность датчика - результат тот же.
    Подскажите, в чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Пытаюсь подключить к МВА8 датчик давления 4-20 мА. В конфигураторе указываю датчик 4-20 мА, пределы измерения 0-16. Больше ничего не изменяю. Датчик подключается через встроенный в МВА8 блок питания, также используется сопротивление 100 Ом. Неиспользуемые входы МВА8 замкнуты перемычками. В общем, всё, как в руководстве пользователя. С прибором соединяюсь с ПК через преобразователь интерфейса. С этим проблем нет. Но когда ставлю галочку "Опрос входа", в графе значение появляется "Вычисленное значение слишком велико". Замеряли ток на входе в МВА - ток есть, минимальное значение 3.99 мА. Меняли полярность датчика - результат тот же.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    Приведите, пожалуйста, схему подключения и конфигурацию модуля.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Вопрос по подключению токового датчика снимаю. Всё получилось, когда собрал схему на столе. Видимо, ошибка при сборке на объекте.

    Теперь пытаюсь подключить потенциометр. Пока тоже без успехов, пишет то-то типа "Не указан коэффициент юстировки", или что-то вроде этого (к сожалению, оборудования нет под рукой).

  4. #4
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Что-то потенциометр подключить никак не получается. У него 3 выхода. Уже пробовал все комбинации подключения ко входу МВА. Номинал указывал и 0.9 КОм, и 2.0 КОм. Номинал потенциометра 1 КОм. При опросе входа в конфигураторе выводится "Некорректный юстировочный коэффициент". Может что-то делаю не так?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Сам отвечаю на вопрос. Может кому-то пригодится. Для входа, к которому подключается потенциометр, нужно делать юстировку. По-другому ничего не получается. Как делается юстировка - можно прочитать в руководстве пользователя от МВА8.

  6. #6

    По умолчанию

    Тоже столкнулся с такой проблемой !!!
    Датчик влажности показывал ошибку, хотя токовый сигнал был 17мА, Звонил в Овен сказали что необходимо делать Юстировку или прислать прибор к ни.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •