Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Проблема с ПД150

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    Exclamation Проблема с ПД150

    Добрый день.
    Приобрели ПД150-ДИ10,0К-899-0,5-1-P-R
    На корпусе до 10 кПа.
    По факту после 1 кПа выдаёт ошибку Er05.

    Если Р2.01 = 1 (если е.и. = кПа)
    то в Р2.09 = 1 (верхняя граница)

    Я что-то упустил или проблема в приборе?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Попробуйте напрямую в техподдержку написать или позвонить. Раз долго никто не откликается, наверное ещё не сталкивались.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Готовы заменить этот ПД150 на новый в офисе ближайшего к Вам дилера. Ждем серийный номер на адрес a.kolerov@owen.ru
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Готовы заменить этот ПД150 на новый в офисе ближайшего к Вам дилера. Ждем серийный номер на адрес a.kolerov@owen.ru
    Можете не ждать, отправили туда где брали.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Проблема прибора подтверждена, датчик до 1 кПа, а маркировка до 10 кПа.
    Как так? Если бы мы сразу подали 5 кПа, то явно датчик вышел бы из строя.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Полгода проработал прибор ПД150-ДИВ6,0К-899-0,5-1-Р и после очередного отключения эл.энергии сбился верхний предел до 1кПа. Что делать? и почему сбился? Все остальное работает, но до 1кПа.

  7. #7

    По умолчанию

    в настройках установить новый предел! Р4.05, Р4.06 или через конфигуратор.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Полгода проработал прибор ПД150-ДИВ6,0К-899-0,5-1-Р и после очередного отключения эл.энергии сбился верхний предел до 1кПа. Что делать? и почему сбился? Все остальное работает, но до 1кПа.
    Отправляйте в СЦ на перерошивку и перекалибровку.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. ПД150-ДИВ200П-809-2,5-1-Р
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 14:28
  2. ПД150 два штуцера
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 22:47
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •