Тема: СПК110(мастер)+ПЛК110(слейв)=(ModbusSlave_COM_Port .byModbusError=RESPONSE_TIMEOUT)

  1. #1

    По умолчанию СПК110(мастер)+ПЛК110(слейв)=(ModbusSlave_COM_Port .byModbusError=RESPONSE_TIMEOUT)

    Доброго вам, дорогие форумчане!

    Окончательно отчаялся, после двух суток изучения форумов и безсмыссленной войны с этими устройствами прошу у вас помощи.

    С обоими устройствами по одному и тому же шнурку без проблем организую связь с ОРС сервером на ПК на компорт. Да, связь организую по rs232. В чём может быть загвоздка? Параметры порта: скорость 115200, проверки чётности нет, 8 бит, 1 стоповый.

  2. #2

    По умолчанию

    Для начала выкладывайте проекты.

  3. #3

    По умолчанию

    Там конечно далеко не все переменные заданы. Кстати, наверно стоит добавить, что когда я создаю команду записи на мастере, слейв её читает и послушно меняет значение. Не удаётся считать значения мастером со слейва.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Вроде все правильно.
    На всякий случай все же привяжите переменную в мастере и попробуйте.

  5. #5

    По умолчанию

    Пробовал много раз.. и с привязанными, и с другими адресами, и с другими версиями модбас, и с другой версией кодесис. Не удается прочитать панелью в режиме мастера ни одного бита((( уже 20 часов непрерывных проб и неудач(

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ganja7 Посмотреть сообщение
    Пробовал много раз.. и с привязанными, и с другими адресами, и с другими версиями модбас, и с другой версией кодесис. Не удается прочитать панелью в режиме мастера ни одного бита((( уже 20 часов непрерывных проб и неудач(
    Время задачи MainTask (в Конфигурации задач) уменьшите до 10 мс.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Время задачи MainTask (в Конфигурации задач) уменьшите до 10 мс.
    Попробовал.. Ничего не меняется.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    У меня ваши проекты работают корректно:

    27-02-2017 10-44-14.png

    Учитывая, что запись работает, то я бы предположил, что проблема в кабеле (скорее всего - неверная распайка) - подобное уже наблюдал неоднократно.

  9. #9

    По умолчанию

    какой кабель используете для связи ПЛК-СПК?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    какой кабель используете для связи ПЛК-СПК?
    Проблема решилась! Косяков оказалось два: сперва криво установилась библиотека модбас, и потому не работал проект, в тщетных попытках наладить связь я нашёл схему кабеля для подключения rs232 db9-rj45 с добавленным проводом от 6ого контакта на db9 на 5ый контакт rj 45. Решил попробовать, а лишь после сделал чистую установку codesys. Очень интересно, для чего нужен этот кабель с дополнительгым проводом, потому как кроме фраз что подключили им и всё заработало я в сети толкового не нашел ничего.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 13:59
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 00:07
  3. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 10:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
  5. ПЛК мастер и слейв
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •