Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
Похоже проблемы из-за мощных помех. ПЧ в одном шкафу с ПЛК - это плохо. Мощные коммутационные аппараты в шкафу с ПЛК есть ?
Нет, только частотники, да и они не очень-то и мощные, 1,5 кВт х 2 шт. у каждого свой фильтр, да и привода LS industrial systems, много их уже поставили - проблем совместимости, или фона не возникало.
Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
первое что бросается в глаза это нарушен порядок выполнения элементов в программах, ПКМ=>Порядок=>В соответствии с потоком данных
отсюда и непредвиденные ошибки могут возникать
Вот это дельное замечание, исправим, посмотрим на результат!