Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Помогите найти проблему срабатывания WatchDog

  1. #1

    По умолчанию Помогите найти проблему срабатывания WatchDog

    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, на действующем объекте время от времени контроллер перезагружается. Промежутки времени перезагрузки меняются от 1 часа до ~300. Рекорд 300+ часов стабильной работы. При перезагрузки, по сторожевому таймеру, портятся накопленные значения со счетчиков. Т.к. проблему решить пока не могу, пробовал писать переменные во влэш при изменении, но, не хотелось бы так снижать ресурс ПЛК. Знатоки, гляньте пожалуйста программу, может там прям явный "косяк" заметите. Спасибо.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro po_new.pro (206.8 Кб, Просмотров: 54)

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вам необходимо перепрошить контроллер на актуальную версию 0.3.67
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/73292499

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вам необходимо перепрошить контроллер на актуальную версию 0.3.67
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/73292499
    Я предполагал, что может быть дело в ПО контроллера, но, объект очень далеко, есть только удаленный доступ к контроллеру, по каналу GPRS. Может есть какой-то вариант сохранить переменные в актуальном состоянии после WatchDog ? Грамотно организовать запись в файл перед тем, как контроллер перезагрузится. Пробовал отслеживать увеличение времени цикла и пытаться записать при его увеличении, но, должного результата это не дало.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вам необходимо перепрошить контроллер на актуальную версию 0.3.67
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/73292499
    Обновил ПО на 0.3.67 - результатов не дало, проработал 2 недели без сбоев и опять перезагрузился, при этом потерялись все накопленные значения за 2 недели.

  5. #5

    По умолчанию

    Поставь в конфигураторе модуль Statistic и посмотри что там творится.

    Можно попробовать тупо увеличить время цикла ПЛК.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Поставь в конфигураторе модуль Statistic и посмотри что там творится.

    Можно попробовать тупо увеличить время цикла ПЛК.
    Этим занялся в первую очередь. Заметил, что при времени цикла в 1 мс - может работать месяц без сбоев, а при 10 мс - больше двух недель не работает, температура и свободное время в норме.

  7. #7

    По умолчанию

    У меня в программе есть генератор импульсов с длительностью 1 минута и паузой 1 мс, может нельзя ставить такую маленькую паузу, при времени цикла в 10 мс ? знатоки, вся надежда на Вас.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от p_dima90 Посмотреть сообщение
    У меня в программе есть генератор импульсов с длительностью 1 минута и паузой 1 мс, может нельзя ставить такую маленькую паузу, при времени цикла в 10 мс ? знатоки, вся надежда на Вас.
    У вас реальное время цикла ПЛК какое, если больше 1 мс, то ставить в генератор импульсов паузу 1 мс бессмысленно, т.к. она не будет правильно отрабатываться ? Если время цикла ПЛК, к примеру, 2 мс, то время паузы должно быть >= 4 мс.

    А у вас на объекте напряжение кратковременно не пропадает ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У вас реальное время цикла ПЛК какое, если больше 1 мс, то ставить в генератор импульсов паузу 1 мс бессмысленно, т.к. она не будет правильно отрабатываться ? Если время цикла ПЛК, к примеру, 2 мс, то время паузы должно быть >= 4 мс.

    А у вас на объекте напряжение кратковременно не пропадает ?
    На объекте стоит источник бесперебойного питания, сам блок питания Mean Well, это диспетчеризация скважины, в шкафу еще 2 частотника стоят, но они с фильтрами и хорошего производителя. Попробую с паузой поиграться, может поможет.

  10. #10

    По умолчанию

    Похоже проблемы из-за мощных помех. ПЧ в одном шкафу с ПЛК - это плохо. Мощные коммутационные аппараты в шкафу с ПЛК есть ?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. помогите найти замену!
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 21:58
  2. Помогите найти ошибку
    от АлександрАлександров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 17:32
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9