Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33

Тема: Помогите пожалуйста с настройкой САУ-МП 15

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Проверяйте провода, если переключатель в положении автомат, то на входе 1 должен светиться индикатор.
    Привет. Сегодня этим займёмся конкретно.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Проверяйте провода, если переключатель в положении автомат, то на входе 1 должен светиться индикатор.
    Привет. Сегодня на объекте разбирались с автоматикой на насосы. Выяснилось вот что. При откл. и вкл. прибора САУ-МП 15 Нормально отрабатывает 15 алгоритм и при включённом положении автомат. насосы не один не включается. Работаю насосы только в ручном режиме. После замыкания на приборе контактов № 9 и 11 Прибор в автоматическом режиме начал работать. Вопрос только остался в том, что к прибору подсоединены провода на контакты 9 и 11. НЕ поможете разобраться что по схеме подсоединено к этим проводам. Схему высылаю.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135401.jpg 
Просмотров:	163 
Размер:	115.1 Кб 
ID:	29889,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135442.jpg 
Просмотров:	182 
Размер:	109.8 Кб 
ID:	29890,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135457.jpg 
Просмотров:	146 
Размер:	118.2 Кб 
ID:	29891,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135512.jpg 
Просмотров:	178 
Размер:	104.7 Кб 
ID:	29892,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135529.jpg 
Просмотров:	170 
Размер:	102.1 Кб 
ID:	29893,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135546.jpg 
Просмотров:	239 
Размер:	93.5 Кб 
ID:	29894,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135605.jpg 
Просмотров:	147 
Размер:	97.2 Кб 
ID:	29895,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135617.jpg 
Просмотров:	137 
Размер:	102.4 Кб 
ID:	29896,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135631.jpg 
Просмотров:	148 
Размер:	110.6 Кб 
ID:	29897,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135645.jpg 
Просмотров:	140 
Размер:	101.6 Кб 
ID:	29898,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135701.jpg 
Просмотров:	150 
Размер:	107.3 Кб 
ID:	29899,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135714.jpg 
Просмотров:	132 
Размер:	102.5 Кб 
ID:	29900

  3. #13
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sinitsun52 Посмотреть сообщение
    Привет. Сегодня на объекте разбирались с автоматикой на насосы. Выяснилось вот что. При откл. и вкл. прибора САУ-МП 15 Нормально отрабатывает 15 алгоритм и при включённом положении автомат. насосы не один не включается. Работаю насосы только в ручном режиме. После замыкания на приборе контактов № 9 и 11 Прибор в автоматическом режиме начал работать. Вопрос только остался в том, что к прибору подсоединены провода на контакты 9 и 11. НЕ поможете разобраться что по схеме подсоединено к этим проводам. Схему высылаю.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135401.jpg 
Просмотров:	163 
Размер:	115.1 Кб 
ID:	29889,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135442.jpg 
Просмотров:	182 
Размер:	109.8 Кб 
ID:	29890,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135457.jpg 
Просмотров:	146 
Размер:	118.2 Кб 
ID:	29891,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135512.jpg 
Просмотров:	178 
Размер:	104.7 Кб 
ID:	29892,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135529.jpg 
Просмотров:	170 
Размер:	102.1 Кб 
ID:	29893,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135546.jpg 
Просмотров:	239 
Размер:	93.5 Кб 
ID:	29894,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135605.jpg 
Просмотров:	147 
Размер:	97.2 Кб 
ID:	29895,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135617.jpg 
Просмотров:	137 
Размер:	102.4 Кб 
ID:	29896,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135631.jpg 
Просмотров:	148 
Размер:	110.6 Кб 
ID:	29897,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135645.jpg 
Просмотров:	140 
Размер:	101.6 Кб 
ID:	29898,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135701.jpg 
Просмотров:	150 
Размер:	107.3 Кб 
ID:	29899,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_135714.jpg 
Просмотров:	132 
Размер:	102.5 Кб 
ID:	29900
    Проверьте провода №93 и №94 на этой схеме http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1488828445 Замкнут ли КТ1?

  4. #14
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    По какой из схем у вас собрано? на одном листе провода №24 и №25, на другом № 23 и № 24, на третьем № 93 и №94 и т.д.

  5. #15

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170306_120947.jpg 
Просмотров:	158 
Размер:	158.0 Кб 
ID:	29909Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170306_120947.jpg 
Просмотров:	158 
Размер:	158.0 Кб 
ID:	29909
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    По какой из схем у вас собрано? на одном листе провода №24 и №25, на другом № 23 и № 24, на третьем № 93 и №94 и т.д.
    Проект фотографировал в спешке скоро будет хорошее изображение проекта. А шкаф вообще собирали на заводе.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_131621.jpg 
Просмотров:	158 
Размер:	192.2 Кб 
ID:	29905,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170306_120422.jpg 
Просмотров:	144 
Размер:	137.2 Кб 
ID:	29906
    Насос ГВС концы 122,125 Насос Отопления концы 92,95 Насос Вентиляции 23,26Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170306_120937.jpg 
Просмотров:	138 
Размер:	169.9 Кб 
ID:	29907,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170306_120942.jpg 
Просмотров:	158 
Размер:	155.5 Кб 
ID:	29908,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170306_120947.jpg 
Просмотров:	158 
Размер:	158.0 Кб 
ID:	29909
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170220_131734.jpg 
Просмотров:	65 
Размер:	133.9 Кб 
ID:	29904  

  6. #16
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    Вы от сканируйте альбом схем, так чтобы были видны все надписи, а то на одном неизвестном листе альбома, даётся ссылка на другой лист, например №4, и искать приходиться по всем листам и неизвестно ещё, те элементы схемы я нашёл или нет, так как подобных схем три. И можете отправить их мне на мыло, или в личку.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вы от сканируйте альбом схем, так чтобы были видны все надписи, а то на одном неизвестном листе альбома, даётся ссылка на другой лист, например №4, и искать приходиться по всем листам и неизвестно ещё, те элементы схемы я нашёл или нет, так как подобных схем три. И можете отправить их мне на мыло, или в личку.
    Обещают завтра отснять полностью все листы тогда выложу.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вы от сканируйте альбом схем, так чтобы были видны все надписи, а то на одном неизвестном листе альбома, даётся ссылка на другой лист, например №4, и искать приходиться по всем листам и неизвестно ещё, те элементы схемы я нашёл или нет, так как подобных схем три. И можете отправить их мне на мыло, или в личку.
    Вот и чертежи 08-03-2017_16-53-53.zip

  9. #19
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sinitsun52 Посмотреть сообщение
    Вот и чертежи 08-03-2017_16-53-53.zip
    Проверьте датчики сухого хода и цепи их подключения.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Проверьте датчики сухого хода и цепи их подключения.
    Сегодня поставили на всех приборах перемычки. Т.К. Тестировали перемычку 9,11 контакт на насосах отопления. Всё работало нормально решили поставить перемычки на всех приборах. У нас стоят датчики давления в понедельник я их проверю.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КМС-Ф1. Помогите с настройкой.
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:38
  2. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 23:10
  3. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:39
  4. помогите с настройкой трм212
    от Pityn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 08:57
  5. помогите с настройкой
    от Lex416 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 10:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •