Страница 31 из 47 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 461

Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS

  1. #301
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Возникло 2 проблемы.
    1) Сегодня, 20.07.2018, с 00:49 до 07:02 по Москве у заказчика не было связи с объектом. Что это могло быть? Заказчик утверждает, что сотовая связь была, питание было, баланс карточки ненулевой. До этого, судя по событиям, связь терялась максимум на 1-2 минуты, из 14 дней эксплуатации такое было несколько раз в отдельные два-три дня. Нам надо аргументировать перед заказчиком состоятельность нашей системы, вопрос - облако не обновлялось, сбоев в нем не было?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 20.08.2018 в 16:09.

  2. #302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Возникло 2 проблемы.
    1) Сегодня, 20.07.2018, с 00:49 до 07:02 по Москве у заказчика не было связи с объектом. Что это могло быть? Заказчик утверждает, что сотовая связь была, питание было, баланс карточки ненулевой. До этого, судя по событиям, связь терялась максимум на 1-2 минуты, из 14 дней эксплуатации такое было несколько раз в отдельные два-три дня. Нам надо аргументировать перед заказчиком состоятельность нашей системы, вопрос - облако не обновлялось, сбоев в нем не было?
    Добрый день.
    Да, действительно, вчера в час ночи 20% устройств не могли подключиться к серверу.
    Неисправность устранили в два этапа: в 1:32 возобновили связь с 90% устройств, а в 7:00 остальные 10%.

  3. #303

    По умолчанию Как посмотреть состояние входа МВ100 дистанционно через шлюз?

    Можно ли видеть состояние (1 или 0) входов модуля дискретного ввода дистанционно, через шлюз GSM?

    Конкретно у меня связка MB110-224.16Д и шлюз ПМ210.

  4. #304

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nix13 Посмотреть сообщение
    Можно ли видеть состояние (1 или 0) входов модуля дискретного ввода дистанционно, через шлюз GSM?
    Конкретно у меня связка MB110-224.16Д и шлюз ПМ210.
    Можно. Делается это через функцию "применять битовую маску".
    Подробнее на стр.27: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

  5. #305

    По умолчанию

    Подождите, на этой странице описано произвольное устройство MODBUS .

    А если прибор по умолчанию, и работает в протоколе OWEN ?
    Если прибор MB110-224.16Д работает в режиме протокола OWEN, можно ли через API как-то увидеть состояние его входов?
    Последний раз редактировалось nix13; 23.08.2018 в 09:19.

  6. #306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nix13 Посмотреть сообщение
    Подождите, на этой странице описано произвольное устройство MODBUS .
    А если прибор по умолчанию, и работает в протоколе OWEN ?
    Не обязательно для произвольного устройства Modbus. Разбить маску можно и на устройстве с готовым Modbus-шаблоном.

    Кроме поддержки протокола ОВЕН, модуль 16Д/16ДН также поддерживает протокол Modbus.
    Работа с битовой маской поддержана только для протокола Modbus. Если нужно на уровне сервера разбить битовую маску - переходите на Modbus-шаблон.
    Для вашей задачи протокол ОВЕН не даёт никаких преимуществ.

  7. #307

    По умолчанию

    Проще говоря.
    Если модуль дискретного ввода работает в режиме OWEN, то Овен Клауд при опросе его не получает информацию о текущем состоянии входов, потому что технически это невозможно никак,

    или потому что пока что до этого не дошло развитие проекта сервиса?
    А добавить такой опрос можно для прибора, работающего со шлюзом в режиме протокола OWEN?

  8. #308
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nix13 Посмотреть сообщение
    Проще говоря.
    Если модуль дискретного ввода работает в режиме OWEN, то Овен Клауд при опросе его не получает информацию о текущем состоянии входов, потому что технически это невозможно никак,

    или потому что пока что до этого не дошло развитие проекта сервиса?
    А добавить такой опрос можно для прибора, работающего со шлюзом в режиме протокола OWEN?
    Легче взять и открыть документацию и почитать какие данные можно получить по протоколу овен и пользоваться нужным
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #309

    По умолчанию

    Вероятно, нужно использовать шаблон в Овен Клауде. Но при создании шаблона для этого прибора категории шаблонов недоступны, а любой созданный шаблон становится шаблоном на запись.
    Нам нужно же осуществить чтение .

  10. #310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nix13 Посмотреть сообщение
    Вероятно, нужно использовать шаблон в Овен Клауде. Но при создании шаблона для этого прибора категории шаблонов недоступны, а любой созданный шаблон становится шаблоном на запись.
    Нам нужно же осуществить чтение .
    Вы куда-то не в ту сторону смотрите.
    Вам нужно:
    1. Подключить модуль к конфигуратору
    2. Сменить протокол на Modbus
    3. Сбросить питание на модуле
    4. В облаке удалить устройство по протоколу Овен
    5. Выбрать готовый шаблон для модуля по протоколу Modbus
    6. В параметре "битовая маска входов" поставить галочку "разбор битовой маски"
    7. Выбрать нужный бит

Страница 31 из 47 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1590
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 18:01
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •