Страница 41 из 47 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 461

Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS

  1. #401
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Облако не приняло IMEI, только заводской номер.
    Как прошить?
    Перемычек нет.
    Индикатор "ошибка" не горит.
    В руководстве на ПМ210 написано, что необходимо использовать именно IMEI.
    Про возможность замены IMEI на заводской номер там ничего нет.

    2020-02-13_13-03-50.jpg

    И что вы имеете в виду под "не приняло"?
    Сервис выдал ошибку? Какую?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  2. #402

    По умолчанию

    Александр Андреевич, спасибо за подсказку. Удалил прибор и внес настройки заново. Сейчас имей прошел, прибор стал виден в облаке. Что было в прошлый раз и почему не был принят имей не знаю, скорее всего банальная моя ошибка.

  3. #403
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Сможете прикрепить информацию о тарифе?
    Обычно операторы прикрепляют её PDFкой на сайте.
    Там тариф был древний, этой симкой еще отец Карла Маркса пользовался. Добудем другую, отпишусь.

  4. #404

    По умолчанию

    извините,пожалуйста. Я только недавно начал работать в сфере автоматики. Очень сильно заинтересовало оборудование овен. Меня интересует такой вопрос. как я могу осуществить диспетчеризацию котельной с помощью трм 232? какая там идет связка, я та понял, трм 232 + gsm модуль+ плк? помогите , пожалуйста. Так же возник вопрос по поводу программирования плк, есть ли обучающие книги

  5. #405

    По умолчанию

    Ихрам были обучающие вебинары по CodeSys когда-то. Проводил Овен. Должны быть записи.

    по диспетчеризации в отдельной теме ответил. как лучше при отсутствии входных данных ответить нельзя. Учитывать надо еще и административные пожелания, кроме технических, а то вам сейчас навялят всего и вся

  6. #406

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, поддерживает ли ПМ210 работу с SIM картами с функцией М2М?

    Например такой тариф.

  7. #407
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uJIb9IHAWK Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, поддерживает ли ПМ210 работу с SIM картами с функцией М2М?

    Например такой тариф.
    Добрый день.

    На странице 154 описаны примеры подходящих тарифов
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

    P.S. С виду тариф подходит. Для работы ПМ210 нужно 2 вещи:
    1) Разрешение на работу в модемах
    2) Доступ в интернет по 2G (например, в Москве Теле2 не предоставляет услуг 2G)
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 15.06.2020 в 13:58.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #408
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Всем привет.
    Прикрутил ПМ210 к ПР200, все работает в режиме теста.
    Хочу теперь внедрить шлюз в работающую систему где к ПР200 (мастер) подключены несколько СМИ2 (слэйвы), без второго RS-485 у ПР200 получится или будут конфликтовать 2 мастера на шине?

  9. #409

    По умолчанию

    Будет конфликт, если опрос пойдёт в одно и то же время.

    Чисто теоретически можно сделать синхронизацию обмена между 2 мастерами - но придётся городить внешнюю схему.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #410
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Будет конфликт, если опрос пойдёт в одно и то же время.

    Чисто теоретически можно сделать синхронизацию обмена между 2 мастерами - но придётся городить внешнюю схему.
    Понял, спасибо.
    Получается, что дешевле всего взять второй модулёк RS-485 для ПР200 и не переживать за проект у заказчика.

Страница 41 из 47 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:59
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения