    Добрый день!

    подскажите пожалуйста как настроить ТРМ 212
    Что забивать (и где это смотреть?) в графы:
    Код параметра
    Функция чтения
    Функция записи
    Адрес регистра
    Формат хранения

  2. #72

    По умолчанию

    Здравствуйте. В этом вопросе Вам поможет таблица адресации Modbus ТРМ212:
    http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf

    Например, для чтения измеренной величины на входе 1 Вам нужно задать:
    Код параметра: PV1 (можно любой другой)
    Функция чтения: 03
    Функция записи: не записываемый
    Адрес регистра: 1009
    Формат хранения: float
    Если показания придут некорректные - поменяйте порядок хранения байт, установив соответствующую галочку.

  3. #73

    По умолчанию

    Спасибо!
    прибор увидел
    только в значении пишет ошибка 255
    ?

  4. #74

    По умолчанию

    Убедитесь, что сетевые настройки ТРМ212 совпадают с настройками в облаке. Протокол в ТРМ212 должен стоять Modbus RTU.
    И галочку "порядок хранения байт" попробуйте поставить/снять.

  5. #75

    По умолчанию

    КАК подключить РН метр (РН-4110) к ПМ210 и что необходимо, что бы показания были на сайте и как это сделать ?

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pomor23 Посмотреть сообщение
    КАК подключить РН метр (РН-4110) к ПМ210 и что необходимо, что бы показания были на сайте и как это сделать ?
    Напишите, пожалуйста, мне на личную почту e.bagaev@owen.ru

  7. #77

    По умолчанию

    Добрый день!

    Будет ли работать девайс с:
    - ПЛК63?
    - ПЛК110[M02]?
    - ПЛК110-MS4?

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от djgoblin007 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Будет ли работать девайс с:
    - ПЛК63?
    - ПЛК110[M02]?
    - ПЛК110-MS4?
    Здравствуйте. Да будет со всеми указанными. ПЛК110-М02, при наличии проводного интернета в месте установки, можно подключить без модема. Соответствующая прошивка есть на сайте.

  9. #79

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем! При настройке прибора ПМ210 получается невероятный казус. Прибор нормально определяет сеть только с сим- картами от Билайн! Для работы на предприятии требуется подключение к сети МТС(корпоративная сеть)... Пожалуйста подскажите что делать и как поступить..
    P.S помимо работающего Билайна, тестировали сим-карты Мегафон, МТС, ТЕLE2.

  10. #80
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Видимо дело в корпоративном тарифе.
    У меня с МТС все ОК было.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post244851

Страница 8 из 47 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1590
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 18:01
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •