Мигают одновременно 4 индикатора GSM и один GPRS. Светится Power. Ошибка (красный) не светится. Перезагрузка не помогает.
Мигают одновременно 4 индикатора GSM и один GPRS. Светится Power. Ошибка (красный) не светится. Перезагрузка не помогает.
Выключил ПМ210 на 15-20 минут. После включения всё пришло в норму. Причина сбоя мне непонятна.
Добрый день. Переодически возникает таже проблема, я озвучил ее чуть выше по теме во всех подробностях. Мне порекомендовали поменять антенну на внешнюю и оператора сети, хотя уровень сигнала на данный момент 3-4 индикатора. Видимо проблема не только в этом. Большая просьба, когда с Вами свяжутся представители Овен занимающиеся ПО ПМ210, по результатам отпишитесь пожалуйста в теме. Спасибо.
Последний раз редактировалось Rannir; 27.10.2017 в 23:21.
Долго мучался когда горело 3 индикатора и ошибка, с заведомо исправной сим картой тариф типа безлимитного. В итоге поменял сим карту, оператора не менял, но тариф с помегабайтной оплатой. и чудо - связь появилась. оператор теле2
4 индикатора загорались когда средства на счете заканчивались
Добрый день. По опыту использования: в зависимости от оператора, при возникновении отрицательного (нулевого) баланса может быть одна из 2-х ситуаций:
-при подключении к GPRS оператор дает отказ, тем самым не давая IP адрес своей внутренней сети (Ошибка GPRS - 3 индикатора)
-оператор подключает к внутренней сети, дает IP адрес, но подключения возможны только на его локальные ресурсы (например, сайт оператора) (Ошибка подключения к серверу - 4 индикатора)
На балансе - 270 руб. На тарифе - абонентская плата 7 руб. в день. Должно хватить до конца ноября. Сигнал GSM - всегда 4 индикатора. Сбой был только 1 раз. Пока статистики мало для каких-то выводов.