    Цитата Сообщение от maikl-78 Посмотреть сообщение
    ну а в облоке потом после конфигуратции с помощю ас 4 будет виден трм151 с графиком и прочими функцыями типа два конла два графика темпиратурных
    ----- и что можно будет делать--- удаленно управлять ---это включять выключать или программу технолога менять? -------
    ТРМ151 не поддерживает протокол Modbus и готового шаблона в облаке для устройства нет. Поэтому подключить ТРМ151 к облаку не получится.

    Цитата Сообщение от maikl-78 Посмотреть сообщение
    закончилось тестирование шлюза ПМ210-- облака
    или есче раздаете ?
    Бета-тест ПМ210 закончился.

  2. #132
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    ТРМ151 не поддерживает протокол Modbus и готового шаблона в облаке для устройства нет. Поэтому подключить ТРМ151 к облаку не получится.
    Зачем тогда такое облако ? чужое не поддерживаете, могу понять, но собственное....

  3. #133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    чужое не поддерживаете, могу понять
    Подключить можно любое устройство с Modbus RTU/ASCII.

  4. #134
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    Почему тогда И не с протоколом Овен ? з.ы. ну не понимаю я такого облака. Там ограничили, тут ограничили.....

  5. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Почему тогда И не с протоколом Овен ? з.ы. ну не понимаю я такого облака. Там ограничили, тут ограничили.....
    Надеемся, что это временные ограничения. Само облако протокол ОВЕН поддерживает, но только в виде макросов. произвольное устройство ОВЕН в данный момент, к сожалению, подключить не возможно.

  6. #136

    По умолчанию

    Добрый день. Для теста подключил ПР200 (485 на втором слоте) к ПМ210, все сделал как в видеоинструкции, связь есть на запросы отвечает, но значения в облаке отображаются очень странно например не число 5 (как забита константа в ПР200 и передана в ПМ210) а число 1280, или не 1, а 256. Подскажите пожалуйста что и где подправить. Спасибо

  7. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый день. Для теста подключил ПР200 (485 на втором слоте) к ПМ210, все сделал как в видеоинструкции, связь есть на запросы отвечает, но значения в облаке отображаются очень странно например не число 5 (как забита константа в ПР200 и передана в ПМ210) а число 1280, или не 1, а 256. Подскажите пожалуйста что и где подправить. Спасибо
    Здравствуйте. В настройках регистра убедитесь, что правильно выставлен тип данных и уберите галку "младший байт спереди"

  8. #138

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ, галку убрал, все в порядке, отображается нормально.
    Будет ли в настройках "Отображаемая единица измерения" - минуты? Очень много единиц измерения есть, в том числе и секунды, это очень удобно, было бы неплохо добавить и минуты. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Rannir; 18.10.2017 в 19:32.

  9. #139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Спасибо за оперативный ответ, галку убрал, все в порядке, отображается нормально.
    Будет ли в настройках "Отображаемая единица измерения" - минуты? Очень много единиц измерения есть, в том числе и секунды, это очень удобно, было бы неплохо добавить и минуты. Спасибо.
    Не за что.

    Добавлять такую единицу не планировали, но рассмотрим Ваш запрос.

  10. #140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Надеемся, что это временные ограничения. Само облако протокол ОВЕН поддерживает, но только в виде макросов. произвольное устройство ОВЕН в данный момент, к сожалению, подключить не возможно.
    Да подключите его как 2 одноканальных измерителя с последовательными адресами. 95% параметров в приборах, не считая специфических, одинаковы во всех ТРМ-х
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1590
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 18:01
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •