    По умолчанию ТРМ210 + силовой блок СБ25М3

    Здравствуйте

    Что-то туплю и никак не соображу - как правильно подключить к ТРМ210-СС (с симисторным выходом) силовой блок СБ25М3 (вот такой: http://www.tehnonn.ru/wp-content/upl...16/02/10-1.pdf)
    Помогите пожалуйста советом.

    Заранее спасибо!

    С уважением, Иван

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Симисторный выход не может коммутировать постоянный ток. А Ваша ТТР требует именно такой коммутации.
    Либо менять ТТР на управляемую переменокой, либо ТРМ с другим выходом, транзисторным, релейным или для ТТР.
    Если уж выхода нет и нужно срочно скрестить эти Ваши два устройства, то ставьте в промежуток релюшку на 220В переменки, а она уже будет коммутировать 24В постоянки на ТТР (ваш силовой блок).
    Но это уже от безвыходности. А так лучше поменять или то или другое.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Блин, и правда. Спасибо большое.

    Тогда вот какой вопрос: присмотрел к симисторному выходу ТРМ210 взять вот такой симистор: ТС122-25-12 (ссылка: https://www.chipdip.ru/product/ts122-25-12). Ток в 25 А меня вполне устроит.

    1) Подойдет ли он к ТРМ210?

    2) Как рассчитать величину токоограничивающего резистора? Правильно ли я понимаю, что это будет 220 В / 30 мА = 7,3 кОм, где 30 мА - максимальный допустимый ток через выход ТРМ210?
    Мощность резистора - 0,5 Вт вполне подойдет?

    3) Насколько важно вешать RC-контур, указанный в РЭ на ТРМ210? В принципе постоянной работы не требуется. Собираю для разовой акции.
    Если важен - какой мощности R и C надо брать для этого контура?

    Заранее спасибо!

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD...3-i-HD-xx44ZA2

    Управляющий сигнал: ​90…250 VAC для HD-xx44.ZA2;
    Возьмите вот такое ТТР - вместо крестиков выбирается ток в амперах.
    А голые симисторы с обвязкой давно не использую, так что думаю или руководствоваться схемой подключения. Или кто ещё подскажет.
    У нас на производстве везде ставим ТТР на регулировку. Гораздо проще заменять обслуживающему персоналу. Особенно с учётом постоянно снижающейся грамотностью и квалификацией персонала.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    А вот такое пойдет? https://www.chipdip.ru/product/hhg2-1-250f-22-25a

    Токоограничивающий резистор для него нужен?

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Да такое пойдёт. Только картинка не от него. На картинке нарисовано управляющее 3-32В постоянки а в характеристике 90-250В переменки.
    Наверное что было вставили.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ТРМ210
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:21
  2. ТРМ210
    от AreeeS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 10:03
  3. ТРМ210
    от alexandegoro в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:34
  4. ПЛК 150 и ТРМ210
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 19:20
  5. трм210
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •