Страница 41 из 53 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 521

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

  1. #401

    По умолчанию

    Добрый день. После отправки команды сохранение произошло, но обмена с модемом ПМ-01, по прежнему нет.

  2. #402

    По умолчанию

    Стоит задача настройки ПЛК110-30 MS4 и модема ПМ-01 для работы с сим картой с динамическим IP адресом. Редактировал файл mega.gprs(файл приложен), но TXD и RXD на модеме не моргают(обмена нет) и GSM моргает раз в три секунды.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt mega.txt (660 байт, Просмотров: 14)

  3. #403

    По умолчанию

    Может кто подскажет. Возможно ли на этом контроллере перевести один из портов 485 в режим Slave, а к 232 подключить модем? Как написать параметры для разных портов в пункте "Параметры запуска RT"? Через пробел, двоеточие, ситно или еще как?

  4. #404

    По умолчанию

    На данный момент это не поддержано.

  5. #405

    По умолчанию

    Добрый день.
    Есть вопрос:
    ПЛК110-30 MS4d
    прошивка 5562
    Мастерскада 1.2.9
    Прошивка модуля МВ210-101 - обновлена до версии 1.0

    Настраиваю обмен с МВ210-101

    В протоколах я вижу вход МВ210-101, вижу все параметры, но при попытке драг-н-дропом перетянуть новый параметр на Value параметр входа, получаю ошибку:
    Ошибка: Присвоение из Система.PLC110_30 1.Протоколы.Modbus TCP.Модуль Modbus TCP (analog).AI 1.Вход.Value : Не найден ключ: Вход_ID_61616 Источник: Система.PLC110_30 1.Параметры.xWater_InputTank_Level Детали:

    05-30 13:43:18.619 [5] . Не найден протокол c идентификатором , 0,
    Что я делаю не так? до обновления исполнительной среды - работало.

    2020-05-30 17_53_50.zip
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 30.05.2020 в 19:08.

  6. #406

    По умолчанию

    Апдейт:
    Сменил тип данных входа на МЭ210-701 с "SYSTEM_LREAL_PARAM" на LREAL соответственно потерял время и статус, но да они не так важны (пока)

    ОДНАКО: при установлении связи между параметром и входом - значение входа не передается на параметр

    anydesk00001.png

    Апдейт 2:
    когда привязываю вход напрямую к элементу визуализации - всё пашет
    цепочка: вход-параметр-визуализация - не срабатывает
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 31.05.2020 в 17:31.

  7. #407

    По умолчанию

    Добрый день! Работают ли такие варианты :
    ПЛК110-30 MS4D

    1) RS485-1 - модем(выход в интернет) , RS485-2 - slave устройства и ethernet - slave устройства
    2) RS485-1 - модем(выход в интернет), RS485-2 - slave устройства и ethernet - master устройство
    3) ethernet - модем или роутер(выход в интернет), RS485-1 - master, RS485-2 - slave устройства
    4) RS232 - модем , RS485-1 - slave устройства,RS485-2 - slave устройства и ethernet - master устройство
    Последний раз редактировалось nnnn1; 01.06.2020 в 09:35.

  8. #408
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    г.Воскресенск
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Добрый день.

    Как изменить IP адрес в ПЛК-110-MS4 ?

  9. #409

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Лукин Посмотреть сообщение
    Как изменить IP адрес в ПЛК-110-MS4 ?
    Подключиться по RS232 с помощью Putty
    логин root
    пароль пустой

    дальше по инструкции (страница 82)

    Ввести команду: vi /etc/network.conf

    a) Нажать клавишу I;
    b) Изменить IP-адрес ПЛК;
    c) Нажать клавишу ESC.

    Ввести команду :wq (после этой команды файл будет сохранён и закрыт);

    Перезагрузить ПЛК командой reboot.

  10. #410

    По умолчанию

    Добрый день.
    возможно ли на ПЛК110-MS4 [M02] зайти по url на разные страницы визуализации? Если да, то какие это адреса или где они задаются?

Страница 41 из 53 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •