Страница 35 из 53 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 521

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

  1. #341

    По умолчанию

    укажити версию ПО контроллера или версию среды из которой загружаете проект?

  2. #342

    По умолчанию

    Добрый день, есть такой вопрос по лицензии среды исполнения в ПЛК... Если с лицензией АРМ и клиентов еще более менее понятно, то на какое количество точек рассчитана лицензия ПЛК? Могу ли я использовать всего один ПЛК с 30-40 и более МХ110 и просто выкидывать данные по любому из протоколов на любое другое устройство/сервер/клиент??? Или всё же есть какие то ограничения по точкам, которые надо учитывать при проектировании любого уровня?

  3. #343

    По умолчанию

    Версия ПО - firmware_v5.532
    Среда - 1.2.5.9689

    Проект был перенесен с версии MasterSCADA 4D 1.1

  4. #344

    По умолчанию

    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Только осваиваю, поэтому вопрос может простой, но....
    В MS4D подключаю к ПЛК110-MS4 модуль тензометрии МВ110-4ТД. Создаю канал AIO для состояния датчика №1 с адресом ячейки 9 (0x9 - 1 канал), все работает, можно включить/отключить датчик. Тут же создаю еще один канал для датчика №2 с адресом ячейки 10 (0хА - 2 канал) - в свойствах обоих каналов появляется "BadOutOfService" и MS ругается "Отказ внешних модулей УСО". В чем может быть причина, что делаю не так?
    Заранее благодарю за помощь!
    Последний раз редактировалось Uncheck; 04.06.2019 в 18:45. Причина: Опечатка

  5. #345

    По умолчанию

    Добрый день. Скиньте проект поглядеть.

  6. #346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    Добрый день. Скиньте проект поглядеть.
    Тут лежит.
    https://drive.google.com/open?id=16G...2Q3Y7yG11v7Bm0
    Понять не могу, почему прописал все по первому каналу - все работает. Как только пытаюсь добавить какой-то параметр для другого канала/датчика - вся группа прописанных каналов переходит в статус "BadOutOfService".

  7. #347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uncheck Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Только осваиваю, поэтому вопрос может простой, но....
    В MS4D подключаю к ПЛК110-MS4 модуль тензометрии МВ110-4ТД. Создаю канал AIO для состояния датчика №1 с адресом ячейки 9 (0x9 - 1 канал), все работает, можно включить/отключить датчик. Тут же создаю еще один канал для датчика №2 с адресом ячейки 10 (0хА - 2 канал) - в свойствах обоих каналов появляется "BadOutOfService" и MS ругается "Отказ внешних модулей УСО". В чем может быть причина, что делаю не так?
    Заранее благодарю за помощь!
    Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.

  8. #348

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.
    MasterSCADA 4D стоит версии 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1)

  9. #349
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uncheck Посмотреть сообщение
    MasterSCADA 4D стоит версии 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1)
    Уже 1.2.5 вышла.

  10. #350

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    В плк 110 MS4 нет поддержки отчетов?

Страница 35 из 53 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •