У вас других средств опроса нет что ли? уперлись в МастерСкаду... Modbuspoll и т.д. куча же утилит проверить
У вас других средств опроса нет что ли? уперлись в МастерСкаду... Modbuspoll и т.д. куча же утилит проверить
Дело не в том, что вы хотите, а в том, чтобы проверить другими средствами, отличными от ПЛК и самой МастерСкада что все читается и откуда положено, и если все читается, искать причину уже в вашей связке и исправить ее.
судя по прилагаемым скриншотам ПЧВ на такие запросы не отвечает123123.JPG при обращении по адресу 2 3-й функцией модбаса к ячейке 16119
я не помню уже регистров ПЧВ. Не отвечать он может если адрес прибора не тот, настройки скорости не те, регистр не тот функция модбаса не та.
Более того, надо достаточно Внимательно читать документацию на этот ПЧВ. А местами перечитывать раз по пять, чтобы понять что же имеется ввиду.
Осложняется это тем, что у Данфоса достаточно Странное понимание протоколе Modbus. я бы назвал его сильно устаревшим - они опираются судя по всем на то, что в стандарте 1996 года описано как " так делать больше не надо" а не на стандарт даже 2012 года. имея ввиду Вложение 54068 .
По сути вопроса - запрашиваемый регистр этот я даже там нашел.
но это РЭ на ПЧВ конечно Боль.Вложение 54069
ну то-есть искать по всему документу а какую же функцию модбас в конкретно этой и каждой другой таблице они подразумевает это прямо бред.
прямо моё персональное "фи" в оформлении РЭ на ПЧВ вообще , а главное в оформлении и описании
Таблиц как же работать удаленно с этим ПЧВ в частности.
я бы даже не взялся дальше по документации и пытаться смотреть как его подключать и настраивать, а взял бы какого нибудь сименса. По нормо-часам на подключение выйдет Существенно дешевле.
ну потому что реально документация на ПЧВ - РЭ с сайта это не даже не боль, это Унижение потребителя.
я говорю о РЭ на него здесь https://owen.ru/product/preobrazovat...n_and_software
а искать описание для аналогичного дансофа и примеры, в гугле - ну это просто глупо. В Рэ даже нет примеров посылок как с ним работать. фу.
возьмите лучше пчв от сименса или abb. или даже любого китайца - быстрее наладете с ним связь.
Как бомбануло то- Я вот даже не поленился, посмотрел сначала ютуб
https://www.youtube.com/c/owentube/s...D0%A7%D0%92%20 это поиск на канале овен про пчв.
из этих видео на мой взгляд достойно внимания для данного вопроса по пчв
https://www.youtube.com/watch?v=X8no0PFBhy8 как то они содесисом подключаются. в принципе можно попробовать аналогично действовать, и в комментариях уже к данному виду задавать вопросы.
https://www.youtube.com/watch?v=LmcZoIKQStg - я полагаю как и видео выше оно может быть о совсем другой версии ПЧВ, не совместимой по регистрам с Вашей, но это надо смотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=TuS3_bbxHFc - это вебинар по пчв боюсь вам не поможет, там ничего про модбас не говориться
на самом деле мне подсказали товарищи в телеграмм канале, что ПчВ это данфос FC51
а вот по нему уже достаточно документации,
ну и собственно покупать другого не надо - есть даже проект которым можно упралять им.
за вопросами - в телеграмм канал @PLC automatios к автору
прошу понять и простить. вокруг столько кривого РЭ что прямо ужас какой то!!! )))
и больше его, само собой вблизи, к сожалению(((