Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

  1. #441
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeny.Syromyatnikov Посмотреть сообщение
    Добавлю скрин и фото по МК210-311

    Вложение 52213
    Вложение 52214
    А у Вас чего переключатель на ПЛК ОВЕН в стопе?

  2. #442

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    А у Вас чего переключатель на ПЛК ОВЕН в стопе?
    А в процессе разработки и отладки он должен быть в другом положении?
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 27.11.2020 в 15:15.

  3. #443
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeny.Syromyatnikov Посмотреть сообщение
    А в процессе разработки и отладки он должен быть в другом положении?
    Он, по-моему, должен быть всегда в "Работе".

  4. #444

    По умолчанию

    Переключил - не помогло.

  5. #445

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeny.Syromyatnikov Посмотреть сообщение
    Переключил - не помогло.
    чему именно не помогло?

    не опрашивает по modbusTCP?
    а modbusRTU опрашивает?

  6. #446

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Горелый2 Посмотреть сообщение
    чему именно не помогло?

    не опрашивает по modbusTCP?
    а modbusRTU опрашивает?
    Все подключения по Modbus TCP
    Состояние входов он видит.
    Состояния выходов на тех же девайсах записать не может. То есть на выход вписано значение, но в девайс не попадает.

    Не помогло переключение тумблера режима в положение «работа»

  7. #447

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeny.Syromyatnikov Посмотреть сообщение
    Все подключения по Modbus TCP
    Состояние входов он видит.
    Состояния выходов на тех же девайсах записать не может. То есть на выход вписано значение, но в девайс не попадает.

    Не помогло переключение тумблера режима в положение «работа»
    возможны варианты.
    я бы предложил, сначала, подключиться к контроллеру программой putty в формате Raw по порту 31550. после чего нажав английскую букву " о" и клавишу " энтер" запустить показ посылок modbus
    тем самым увидеть, какие же посылки посылает контроллер и что ему отвечают модули. и вот уже эти посылки сравнить на всякий случай с РЭ.

  8. #448

    По умолчанию

    Интересный режим.... но спамит страшно, ориентировочно 1-2 тысячи строк в секунду
    не очень понимаю что там надо искать, на всякий случай забульбенил крайние сто тысяч строк в файл
    Подскажите: что искать и где потом читать в РЭ?

    cut.txt

    выдержка из файла
    в моменты попыток изменения параметров выходов вылезает множество строк с текстом "err=115"

    -> (task=12 dt=20 c=21(21)) 83 7E 00 00 00 0F 01 03 0C 50 62 43 D0 B4 DD 43 CF 4C 08 43 CE
    79497872:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 83 7F 00 00 00 06 01 03 14 D8 00 02 -> (task=12 dt=14 c=13(13)) 83 7F 00 00 00 07 01 03 04 F8 D5 42 47
    79497898:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 83 80 00 00 00 06 01 04 00 33 00 01 -> (task=12 dt=10 c=11(11)) 83 80 00 00 00 05 01 04 02 00 00
    0ModbusTCP readex 192.168.254.173
    79497932:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: E0 E0 00 00 00 06 01 03 0F A0 00 02 -> (task=12 dt=11 c=13(13)) E0 E0 00 00 00 07 01 03 04 D7 70 40 52
    79497956:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: E0 E1 00 00 00 06 01 03 0F E0 00 01 -> (task=12 dt=16 c=11(11)) E0 E1 00 00 00 05 01 03 02 00 20
    0ModbusTCP readex 192.168.254.174
    79497997:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: D1 50 00 00 00 06 01 03 00 33 00 01 -> (task=12 dt=12 c=11(11)) D1 50 00 00 00 05 01 03 02 00 00
    0ModbusTCP readex 192.168.254.245
    79498029:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: F0 71 00 00 00 06 01 02 00 00 00 08 -> (task=12 dt=21 c=10(10)) F0 71 00 00 00 04 01 02 01 18
    0ModbusTCP write 192.168.254.171
    79498111:res=17 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=17: 83 81 00 00 00 0B 01 10 01 D6 00 02 04 00 00 00 00 715329529 [2020-12-03T22:04:58.000Z] |-1423354752|:In file opcua_p_socket.c at line 1418: <-- "P_Select" = 0x00000001 (GOOD).
    детализация IP адресов:
    .146 - Monokot OPC server
    .171 - МЭ210-701
    .172 - ПЛК110
    .173 - МВ210-101
    .174 - МК210-311
    .245 - Siemens LOGO!
    .246 - Siemens S7-1200
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 04.12.2020 в 01:19. Причина: дописал адресацию

  9. #449

    По умолчанию

    capzap
    Так проблема в том, что я в модуль МЭ не пишу ничего... я меняю параметры выходов только на модуле МК...


    Вот кусок программы который за входы-выходы отвечает.
    Код:
    (*разбираем маску входов VAC *)
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI1 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.0;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI2 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.1;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI3 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.2;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI4 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.3;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI5 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.4;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI6 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.5;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI7 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.6;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI8 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.7;
    
    (*собираем выходы VAC *)
    EXT_VAC_xEXT_VAC_wDO.0 := EXT_VAC_xEXT_VAC_DO1;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_wDO.1 := EXT_VAC_xEXT_VAC_DO2;
    
    	
    (*разбираем маску входов Drain_Sew *)
    Drain_Sew_xDS_DI1 := Drain_Sew_xDS_wDI.0;
    Drain_Sew_xDS_DI2 := Drain_Sew_xDS_wDI.1;
    Drain_Sew_xDS_DI3 := Drain_Sew_xDS_wDI.2;
    Drain_Sew_xDS_DI4 := Drain_Sew_xDS_wDI.3;
    Drain_Sew_xDS_DI5 := Drain_Sew_xDS_wDI.4;
    Drain_Sew_xDS_DI6 := Drain_Sew_xDS_wDI.5;
    
    (*собираем выходы Drain_Sew *)
    Drain_Sew_xDS_wDO.0 := Drain_Sew_xDS_DO1;
    Drain_Sew_xDS_wDO.1 := Drain_Sew_xDS_DO2;
    Drain_Sew_xDS_wDO.2 := Drain_Sew_xDS_DO3;
    Drain_Sew_xDS_wDO.3 := Drain_Sew_xDS_DO4;
    Drain_Sew_xDS_wDO.4 := Drain_Sew_xDS_DO5;
    Drain_Sew_xDS_wDO.5 := Drain_Sew_xDS_DO6;
    Drain_Sew_xDS_wDO.6 := Drain_Sew_xDS_DO7;
    Drain_Sew_xDS_wDO.7 := Drain_Sew_xDS_DO8;
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 05.12.2020 в 22:48.

  10. #450

    По умолчанию

    Capzap
    Слышу-слышу. Пошел думать чего я там наколбасил в настройках.
    Спасибо.

Страница 45 из 53 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •