Страница 32 из 53 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 521

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

  1. #311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    что за класс задачи(объекта) у Вас предстоит?
    Мы занимаемся эксплуатацией и обслуживанием водопроводных и канализационных насосных станций. Активно занимаемся модернизацией оборудования насосных станций. На данный момент стоит задача диспетчеризации, в дальней перспективе - управление. Ведется работа по созданию SCADA системы всех насосных на базе MasterSCADA 3.9. Хотим определиться с конкретным оборудованием для локальной архивации, визуализации на объекте и передачи данных на верхний уровень. Вопрос передачи архивных данных на верхний уровень очень важен, т.к. часто бывают перебои связи и необходимо при восстановлении связи заполнять базу данных отсутствующими данными.

  2. #312

    По умолчанию

    обратите внимание , что ПЛК на MS4 работает медленнее чам ПЛК на CDS , ввиду разного назначения и подхода в программировании и интеграции.
    если для Вас цикл ПЛК в 50-100 мс не критичен - то я бы рекоммендовал рассмотреть MS4 (возможностей по сбору и хранению данных больше + возможно веб управление).
    Вот демонстрация вычитки архивных данных из ПЛК по OPC UA
    picturemessage_lrf5we43.mep.png

  3. #313

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. спасибо за комментарий - нет битые файлы не все - поправим неисправные (это только файлы утилит, которые можно скачать в интернете бесплатно).
    перепрошить MS4 на CDS - нельзя.
    Я и сообщал именно про утилиты.
    Как узнать версию прошивки ПЛК? Ранее читал, что при обновлении IP ПЛК сбрасывается по умолчанию на 10.0.6.10, у меня после обновления IP не изменился остался таким же как я его прописал 10.0.6.3. Непонятно обновилась прошивка или нет.
    И ещё раз спрошу, можно изменить прошивку с MS4 на CDS если оплатить услуги по смене прошивки? Ну не выкидывать же их... Нас не устраивает время цикла программы ПЛК на ms4 и соответственно предсказуемость выполнения команд по времени.

  4. #314

    По умолчанию

    Содержимое файла RELEASE в папке etc "OWEN-20180605-5537 plc110.som01" это версия прошивки?
    Для текущей версии MasterSCADA4D какая версия прошивки нужна для ПЛК110-MS4 [M02] на сайте лежит 5.532 и как их идентифицировать?
    Можно контрольные суммы прошивок указывать в SHA-1 или MD5, чтобы меньше проблем было?
    Пытался обновить на 5.562 по ссылке из 289 поста, но что то не получилось, пробовал на 2 ПЛК.
    На одном ПЛК горит оранжевым батт, полгода ему... надо менять...

  5. #315

    По умолчанию

    Evgeniy_D, Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, личные сообщения.

  6. #316

    По умолчанию

    Всем привет! Помогите, не могу подключиться к ПЛК 110-MS4 по Ethernet из Мастер скада 4D. Все настройки проверил, всё гут, плк пингуется, а пытаясь залить проект, вываливается сообщение нет соединения с узлом. До этого реализовал два проекта на мастер скада-все работает. Заранее благодарю!

  7. #317

    По умолчанию

    какой у Вас ПЛК , как давно приобрели?

  8. #318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Ситуацию поправили в новой прошивке. Прошивка Вложение 39413 (версия 5.562)
    Контрольные суммы файла plc110f.rar (версия 5.562) Верные?
    CRC32: 2144DF1C
    MD5: 5751EDE61FB26DDAF53B3B049115883A
    SHA-1: 8AD135C02E21DCD69EA45463031275043E32C508

    Для версии: 1.2.4.8096(MPLCD_1_2_20190203.2) какая версия прошивки ПЛК нужна?

  9. #319

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy_D Посмотреть сообщение
    Контрольные суммы файла plc110f.rar (версия 5.562) Верные?
    CRC32: 2144DF1C
    MD5: 5751EDE61FB26DDAF53B3B049115883A
    SHA-1: 8AD135C02E21DCD69EA45463031275043E32C508

    Для версии: 1.2.4.8096(MPLCD_1_2_20190203.2) какая версия прошивки ПЛК нужна?
    по каким причинам появился вопрос по кс архива, что то не работает?
    для указанной Вами версии необходима прошивка не ниже 5.544. лучше использовать указанную Иваном версию. рантайм при необходимости обновится из среды

  10. #320

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, как сделать хранение архива на внешней флэшке? Я отформатировал 8ГБ флэшку в FAT32, вставил, но в смонтированных устройствах вижу только встроенную sda1. Перезагрузка не помогает.

Страница 32 из 53 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •