Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Убрал работу с выходами МЭ
    осталось следующее:

    Код:
    14 BC 43 7D
    80029158:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 01 EF 00 00 00 06 01 03 14 84 00 06  -> (task=12 dt=3 c=21(21)) 01 EF 00 00 00 0F 01 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80029176:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 01 F0 00 00 00 06 01 03 14 C0 00 06  -> (task=12 dt=6 c=21(21)) 01 F0 00 00 00 0F 01 03 0C 96 C9 43 69 E7 6D 43 75 64 DD 43 70
    80029199:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 01 F1 00 00 00 06 01 03 14 CC 00 06  -> (task=12 dt=13 c=21(21)) 01 F1 00 00 00 0F 01 03 0C 51 AA 43 D2 22 D1 43 D0 03 12 43 D0
    80029230:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 01 F2 00 00 00 06 01 03 14 D8 00 02  -> (task=12 dt=13 c=13(13)) 01 F2 00 00 00 07 01 03 04 F0 A4 42 47
    80029252:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 01 F3 00 00 00 06 01 04 00 33 00 01  -> (task=12 dt=5 c=11(11)) 01 F3 00 00 00 05 01 04 02 00 00
    0ModbusTCP readex 192.168.254.173
    80029268:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 00 A6 00 00 00 06 01 03 0F A0 00 02  -> (task=12 dt=5 c=13(13)) 00 A6 00 00 00 07 01 03 04 FE BC 40 A6
    80029284:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 00 A7 00 00 00 06 01 03 0F E0 00 01  -> (task=12 dt=4 c=11(11)) 00 A7 00 00 00 05 01 03 02 00 34
    0ModbusTCP readex 192.168.254.174
    80029304:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 00 F9 00 00 00 06 01 03 00 33 00 01  -> (task=12 dt=9 c=11(11)) 00 F9 00 00 00 05 01 03 02 00 00
    0ModbusTCP readex 192.168.254.245
    80029331:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 00 54 00 00 00 06 01 02 00 00 00 08  -> (task=12 dt=12 c=10(10)) 00 54 00 00 00 04 01 02 01 18
    0ModbusTCP write 192.168.254.171
    0ModbusTCP write 192.168.254.173
    0ModbusTCP write 192.168.254.174
    80029385:res=17 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=17: 00 FA 00 00 00 0B 01 10 01 D6 00 02 04 00 00 42 C2 888660984 [2020-12-05T22:13:49.000Z] |-1458436992|:In file opcua_p_socket.c at line 1418: <-- "P_Select" = 0x00000001 (GOOD).
    И всеравно не пишет в .174 ничего (((

    Хотя как я понимаю мы как раз щас правильно пишем в нужный адрес, нужное количество и тп. или я не прав?
    ну судя по Вашему разбору строки - тут по сути то же самое.... только пишем не 00 00 00 00, а 00 00 42 С2


    в настройках модуля стоит:
    последовательность байт _1_0_3_2 (в вещ и целых)
    в 8 байт стоит _1_0_3_2_5_4_7_6



    я дурак: столько дней бегал, а у меня тип данных на выходе стоял "вещественный" сменил на "беззнаковый целый" - заработало...
    пойду побеждать выходы МЭ и работу с выходами Лого!
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 06.12.2020 в 01:29.

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •